匿名用戶 2012-12-05 21:55:38 | 河北省 安裝 | 3627查看 3回答
防雷接地引下線
我想知道引下線怎么計算,有的時候在屋面防雷接地圖紙上標出屋頂板結構高度,那是什么高度,在圖紙上標出結構高度時怎么計算,沒有標注時怎么計算,引下線和室內外高差有關系嗎問題補充:一建筑物有地下室,建筑高度是在+-0.00處開始的吧?建筑高度和層高*層數+地下室的層高,有關系嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用鋼筋做引下線,計算長度=屋面頂板(女兒墻頂)高度+基礎埋深。與室內外高差沒有關系。
2012-12-05 22:15:16
-
已采納引下線一般是天面層標高加上女兒墻的高度,有時也就是屋面防雷接地圖紙上標出屋頂板的結構高度,因?yàn)橐戮€要和接地體連為一體,所以一般每根引下線還要加1米埋入地下的
2012-12-05 22:06:34
-
已采納屋面頂板的高度是從室外地坪開始計算的。
2012-12-06 16:43:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看