060606 2022-08-11 14:05:25 | 河北省 安裝 | 838查看 4回答
防雷引下線
引下線的做法是從基礎接地引出后扁鋼或圓鋼后接圓鋼貫穿建筑物至樓頂接閃器對嗎,請幫忙解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般是屋頂的避雷網接到柱子鋼筋中焊可口,有柱子內兩根(或以上)鋼筋引下到基礎中的接地網就行了。
你要認真的看圖紙的,圖紙會有明確說明的。
首次提交 2022-08-11 14:07:36 最近修改2022-08-11 14:08:07 (修改過1次)
-
是的,就是柱筋焊接扁鋼
2022-08-11 14:07:33
-
利用柱內鋼筋,下面接接地線,上部與避雷帶連接
2022-08-11 14:09:08
-
主要有兩種形式:一種是利用結構主筋做避雷引下線 另一種是明裝鍍鋅圓鋼
連接方式:接閃器-引下線-接地裝置-大地
2022-08-11 14:10:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看