匿名用戶 2012-11-28 10:53:36 | 廣東省 其他專業 | 2165查看 5回答
請問局部降板中鋼筋在軟件中怎么處理
1.我這個圖中是不是只要在編輯鋼筋里面修改底筋,不需要修改面筋? 2.更改的話是不是將H-0.05處板的底部縱筋其中兩根變?A14,長度無需變化? 3.H-0.05處板增加一根1A8的底部縱筋,長度和其他底部縱筋一樣? 4.H-0.05處板所有底部水平筋更改錨固為La,即底部水平筋長度為凈長+La+La? 5.La=5d+(板厚+50)-2*保護層厚度? 6.將H處板底部縱筋中的一根修改為1A8,縱筋長度不變,其余縱筋的長度和鋼筋直徑都不變? 7.還有其他需要修改的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.我這個圖中是不是只要在編輯鋼筋里面修改底筋,不需要修改面筋?面筋也要改,只不過你截圖中沒有面筋的大樣,但面筋不可能板頂標高不同還拉通布置的。 2.更改的話是不是將H-0.05處板的底部縱筋其中兩根變?A14,長度無需變化?長度要看支座的寬度,如果支座寬度的1/2大于5d,長度無需變化。 3.H-0.05處板增加一根1A8的底部縱筋,長度和其他底部縱筋一樣?這個理解是對的。 4.H-0.05處板所有底部水平筋更改錨固為La,即底部水平筋長度為凈長+La+La?底筋長度應該是凈長+La+La+50*2,因為la是從H標高板底算起的,H標高板底到H-0.05處板底還有50mm高的距離。 5.La=5d+(板厚+50)-2*保護層厚度?la的取值要根據現澆板的混凝土強度、板筋的直徑決定的。 6.將H處板底部縱筋中的一根修改為1A8,縱筋長度不變,其余縱筋的長度和鋼筋直徑都不變?這個理解是對的。 7.還有其他需要修改的嗎?要修改H標高板底筋的形狀,因為H標高板底筋在低標高板處有一個彎折。
2012-11-28 13:52:36
-
定義板畫上,先計算匯總,然后再點【編輯鋼筋】,調整交接處的鋼筋。
2012-11-28 11:14:43
-
1.我這個圖中是不是只要在編輯鋼筋里面修改底筋,不需要修改面筋? 2A8按面筋來布置 2.更改的話是不是將H-0.05處板的底部縱筋其中兩根變?A14,長度無需變化? 長度跟其他板底筋一樣 3.H-0.05處板增加一根1A8的底部縱筋,長度和其他底部縱筋一樣? 按面筋布置 4.H-0.05處板所有底部水平筋更改錨固為La,即底部水平筋長度為凈長+La+La? 按圖示尺寸與錨固La的最大值取值,這邊指的這段不同標高節點處需要錨固,其他位置具體參照圖紙 5.La=5d+(板厚+50)-2*保護層厚度? La參照圖集11G101或03G101的錨固長度表 6.將H處板底部縱筋中的一根修改為1A8,縱筋長度不變,其余縱筋的長度和鋼筋直徑都不變? 參照上面回答 附圖如下:板底筋正常布置,降板塊設置,A8和A14再鋼筋編輯欄添加,La參照圖4,A14是一級鋼底筋需要彎鉤,A8從大樣知道面筋處理更合理 而H標高板塊,增加的彎折部分,按板厚-保護層厚度 圖3是軟件沒處理部分,當降板時,沒辦法增加那塊(會重疊布置),就是因為重疊這部分,A14就可以直接按底筋長算,而不需要跟降板的底筋考慮La 以上數據個人舉例,具體數據參照你自己圖紙(如板厚、保護層厚度、砼等級。。)
2012-11-28 11:18:02
-
1、這個只是標示底筋的設置形式,你可以只處理底筋,但其實面筋還是會有關系的。 2、是的; 3、這個不應該叫底部縱筋,而是端部分布筋吧,只是起受力筋的架立作用;長度一樣; 4、是的; 5、La就是錨固值,是根據直徑和混凝土強度的一個規范值,不是你自己編的。 6、你只對其中的一項進行修改,其它的不會變的。 7、其實對于這樣的構造,確實不好處理,不僅有底筋的設置,應該還有面筋的問題。也可以以墻下無梁處增加附加受力筋2B14來處理更簡便些吧。
2012-11-28 13:58:11
-
同意樓上幾種說法
2012-11-28 14:04:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看