  • 鋼筋翻樣架立筋的問題

    架立筋為2b16 梁左端支座鋼筋為2B22 梁右端支座鋼筋為2B25. 請問在軟件中這種架立筋的表達方式怎么輸入? 是2B22+(2B16)還是2B25+(2B16) 。如果在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入2B16,這樣算出來的鋼筋長度都不對。。。。請高手幫忙。。。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 原位標注表格中輸入架力筋(2B16),支座鋼筋也是在表格中輸入。

    2012-10-26 23:18:28 

  • 在廣聯達抽樣的原位標注里面梁左端支座鋼筋為2B22 梁右端支座鋼筋為2B25,跨中鋼筋輸入2B16就可以計算出來。施工翻樣也是一樣。只不過他們的計算結果不同。架力筋的計算廣聯達抽樣是按梁的凈跨+搭接乘以修正系數1.6,施工翻樣是凈跨+錨固乘以修正系數1.6。

    2012-10-27 00:32:56 

  • 你好!架立筋為2b16 ,如果確定是架立筋,則在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入(2B16),而不能輸入2B16,兩種輸入計算結果是不一樣的。輸入(2B16),軟件是按架立筋搭接150計算的;輸入2B16,軟件是按上部通長筋不同直徑的鋼筋搭接計算的,其搭接長度是Ll。 下圖是兩種不同輸入方式的計算結果:

    平法表格

    翻樣

    2012-10-27 07:10:17 