1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑現澆鋼筋混凝土結構中直徑14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ級豎向或斜向(傾斜度4∶1范圍內)鋼筋的連接。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。
2.1.2 焊劑。
2.2.2.1 焊劑的性能應符合GB5293碳素鋼埋弧焊用焊劑的規定。焊劑型號為HJ401,常用的為熔煉型高錳高硅低氟焊劑或中錳高硅低氟焊劑。
2.1.2.2 焊劑應存放在干燥的庫房內,防止受潮。如受潮,使用前須經250~300℃烘焙2h。
2.1.2.3 使用中回收的焊劑,應除去熔渣和雜物,并應與新焊劑混合均勻后使用。
2.1.2.4 焊劑應有出廠合格證。
2.1.3 主要機具:
2.1.3.1 手工電渣壓力焊設備包括:焊接電源、控制箱、焊接夾具、焊劑罐等。
2.1.3.2 自動電渣壓力焊設備(應優先采用)包括:焊接電源、控制箱、操作箱、焊接機頭等。
2.1.3.3 焊接電源。鋼筋電渣壓力焊宜采用次級空載電壓較高(TSV以上〕的交流或直流焊接電源。(一般32mm直徑及以下的鋼筋焊接時,可采用容量為600A的焊接電源; 32mm直徑及以上的鋼筋焊接時,應采用容量為1000A的焊接電源)。當焊機容量較小時,也可以采用較小容量的同型號,同性能的兩臺焊機并聯使用。
2.2 作業條件
2.2.1 焊工必須持有有效的焊工考試合格證。
2.2.2 設備應符合要求。焊接夾具應有足夠的剛度,在最大允許荷載下應移動靈活,操作方便。焊劑罐的直徑與所焊鋼筋直徑相適應,不致在焊接過程中燒壞。電壓表、時間顯示器應配備齊全,以便操作者準確掌握各項焊接參數。
2.2.3 電源應符合要求。當電源電壓下降大于5%,則不宜進行焊接。
2.2.4 作業場地應有安全防護措施,制定和執行安全技術措施,加強焊工的勞動保護,防止發生燒傷、觸電、火災、爆炸以及燒壞機器等事故。
2.2.5 注意接頭位置,注意同一區段內有接頭鋼筋截面面積的百分比,不符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》有關條款的規定時,要調整接頭位置后才能施焊。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
檢查設備、電源
→
鋼筋端頭制備
→
選擇焊接參數
→
安裝焊接夾具和鋼筋
→
安放鐵絲球 (也可省去)
→
安放焊劑灌、填裝焊劑
→
試焊、作試件
→
確定焊接參數
→
施焊
→
回收焊劑
→
卸下夾具
→
質量檢查
3.1.1 電渣壓力焊的工藝過程:
閉合電路
→
引弧
→
電弧過程
→
電渣過程
→
擠壓斷電
3.2 檢查設備、電源,確保隨時處于正常狀態,嚴禁超負荷工作。
3.3 鋼筋端頭制備:
鋼筋安裝之前,焊接部位和電極鉗口接觸的(150mm區段內)鋼筋表面上的銹斑、油污、雜物等,應清除干凈,鋼筋端都若有彎折、扭曲,應予以矯直或切除,但不得用錘擊矯直。
3.4 選擇焊接參數:
鋼筋電渣壓力焊的焊接參數主要包括:焊接電流、焊接電壓和焊接通電時間,參見表4-23。
不同直徑鋼筋焊接時,按較小直徑鋼筋選擇參數,焊接通電時間延長約10%。
3.5 安裝焊接夾具和鋼筋:夾具的下鉗口應夾緊于下鋼筋端部的適當位置,一般為 1/2焊劑罐高度偏下5~10mm,以確保焊接處的焊劑有足夠的淹埋深度。
上鋼筋放入夾具鉗口后,調準動夾頭的起始點,使上下鋼筋的焊接部位位于同軸狀態,
鋼筋電渣壓力焊焊接參數 表4-23
鋼筋
焊接
焊接電壓 (V)
焊接通電時間 (s)
直徑
(mm)
電流
(A)
電弧過程
U2-1
電渣過程
U2-2
電弧過程
t1
電渣過程
t2
16
200~250
40~45
22~27
14
4
18
250~300
40~45
22~27
15
5
20
300~350
40~45
22~27
17
5
22
350~400
40~45
22~27
18
6
25
400~450
40~45
22~27
21
6
28
500~550
40~45
22~27
24
6
32
600~650
40~45
22~27
27
7
36
700~750
40~45
22~27
30
8
40
850~900
40~45
22~27
33
9
方可夾緊鋼筋。
鋼筋一經夾緊,嚴防晃動,以免上下鋼筋錯位和夾具變形。
3.6 安放引弧用的鐵絲球(也可省去)。安放焊劑罐、填裝焊劑。
3.7 試焊、作試件、確定焊接參數:在正式進行鋼筋電渣壓力焊之前,必須按照選擇的焊接參數進行試焊并作試件送試,以便確定合理的焊接參數。合格后,方可正式生產。當采用半自動、自動控制焊接設備時,應按照確定的參數設定好設備的各項控制數據,以確保焊接接頭質量可靠。
3.8 施焊操作要點。
3.8.1 閉合回路、引?。和ㄟ^操縱桿或操縱盒上的開關,先后接通焊機的焊接電流回路和電源的輸入回路,在鋼筋端面之間引燃電弧,開始焊接。
3.8.2 電弧過程:引燃電弧后,應