女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋電渣壓力焊---技術交底

    鋼筋電渣壓力焊---技術交底

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    鋼筋電渣壓力焊---技術交底

    1  范圍

        本工藝標準適用于工業與民用建筑現澆鋼筋混凝土結構中直徑14 40mm的Ⅰ~Ⅱ級豎向或斜向(傾斜度41范圍內)鋼筋的連接。

    2  施工準備

        2.1  材料及主要機具:

        2.1.1  鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。

        2.1.2  焊劑。

        2.2.2.1  焊劑的性能應符合GB5293碳素鋼埋弧焊用焊劑的規定。焊劑型號為HJ401,常用的為熔煉型高錳高硅低氟焊劑或中錳高硅低氟焊劑。

        2.1.2.2  焊劑應存放在干燥的庫房內,防止受潮。如受潮,使用前須經250300℃烘焙2h

        2.1.2.3  使用中回收的焊劑,應除去熔渣和雜物,并應與新焊劑混合均勻后使用。

        2.1.2.4  焊劑應有出廠合格證。

        2.1.3  主要機具:

        2.1.3.1  手工電渣壓力焊設備包括:焊接電源、控制箱、焊接夾具、焊劑罐等。

        2.1.3.2  自動電渣壓力焊設備(應優先采用)包括:焊接電源、控制箱、操作箱、焊接機頭等。

        2.1.3.3  焊接電源。鋼筋電渣壓力焊宜采用次級空載電壓較高(TSV以上〕的交流或直流焊接電源。(一般32mm直徑及以下的鋼筋焊接時,可采用容量為600A的焊接電源; 32mm直徑及以上的鋼筋焊接時,應采用容量為1000A的焊接電源)。當焊機容量較小時,也可以采用較小容量的同型號,同性能的兩臺焊機并聯使用。

        2.2  作業條件

        2.2.1  焊工必須持有有效的焊工考試合格證。

        2.2.2  設備應符合要求。焊接夾具應有足夠的剛度,在最大允許荷載下應移動靈活,操作方便。焊劑罐的直徑與所焊鋼筋直徑相適應,不致在焊接過程中燒壞。電壓表、時間顯示器應配備齊全,以便操作者準確掌握各項焊接參數。

        2.2.3  電源應符合要求。當電源電壓下降大于5%,則不宜進行焊接。

        2.2.4  作業場地應有安全防護措施,制定和執行安全技術措施,加強焊工的勞動保護,防止發生燒傷、觸電、火災、爆炸以及燒壞機器等事故。

        2.2.5  注意接頭位置,注意同一區段內有接頭鋼筋截面面積的百分比,不符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》有關條款的規定時,要調整接頭位置后才能施焊。

    3  操作工藝

        3.1  工藝流程:

    檢查設備、電源

    鋼筋端頭制備

    選擇焊接參數

    安裝焊接夾具和鋼筋

    安放鐵絲球  (也可省去)

    安放焊劑灌、填裝焊劑

    試焊、作試件

    確定焊接參數

    施焊

    回收焊劑

    卸下夾具

    質量檢查

        3.1.1  電渣壓力焊的工藝過程:

    閉合電路

    引弧

    電弧過程

    電渣過程

    擠壓斷電

        3.2  檢查設備、電源,確保隨時處于正常狀態,嚴禁超負荷工作。

        3.3  鋼筋端頭制備:

        鋼筋安裝之前,焊接部位和電極鉗口接觸的(150mm區段內)鋼筋表面上的銹斑、油污、雜物等,應清除干凈,鋼筋端都若有彎折、扭曲,應予以矯直或切除,但不得用錘擊矯直。

        3.4  選擇焊接參數:

        鋼筋電渣壓力焊的焊接參數主要包括:焊接電流、焊接電壓和焊接通電時間,參見表4-23

        不同直徑鋼筋焊接時,按較小直徑鋼筋選擇參數,焊接通電時間延長約10%。

        3.5  安裝焊接夾具和鋼筋:夾具的下鉗口應夾緊于下鋼筋端部的適當位置,一般為  1/2焊劑罐高度偏下510mm,以確保焊接處的焊劑有足夠的淹埋深度。

        上鋼筋放入夾具鉗口后,調準動夾頭的起始點,使上下鋼筋的焊接部位位于同軸狀態,

                                鋼筋電渣壓力焊焊接參數                  4-23

    鋼筋

    焊接

    焊接電壓 (V)

    焊接通電時間 (s)

    直徑

    (mm)

    電流

    (A)

    電弧過程

    U2-1

    電渣過程

    U2-2

    電弧過程

    t1

    電渣過程

    t2

    16

    200250

    4045

    2227

    14

    4

    18

    250300

    4045

    2227

    15

    5

    20

    300350

    4045

    2227

    17

    5

    22

    350400

    4045

    2227

    18

    6

    25

    400450

    4045

    2227

    21

    6

    28

    500550

    4045

    2227

    24

    6

    32

    600650

    4045

    2227

    27

    7

    36

    700750

    4045

    2227

    30

    8

    40

    850900

    4045

    2227

    33

    9

    方可夾緊鋼筋。

        鋼筋一經夾緊,嚴防晃動,以免上下鋼筋錯位和夾具變形。

        3.6  安放引弧用的鐵絲球(也可省去)。安放焊劑罐、填裝焊劑。

        3.7  試焊、作試件、確定焊接參數:在正式進行鋼筋電渣壓力焊之前,必須按照選擇的焊接參數進行試焊并作試件送試,以便確定合理的焊接參數。合格后,方可正式生產。當采用半自動、自動控制焊接設備時,應按照確定的參數設定好設備的各項控制數據,以確保焊接接頭質量可靠。

        3.8  施焊操作要點。

        3.8.1  閉合回路、引?。和ㄟ^操縱桿或操縱盒上的開關,先后接通焊機的焊接電流回路和電源的輸入回路,在鋼筋端面之間引燃電弧,開始焊接。

        3.8.2  電弧過程:引燃電弧后,應

    2012-11-08 14:07:19 