女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電渣壓力焊的計算

    比如,一根柱子構件長10m,角筋是20mm的,箍筋為8mm,若我采用電渣壓力焊,接頭個數是不是10/8=1個,箍筋間距算成a8@200?,若采用綁扎的話箍筋就算成a8@100沿10m全長加密來算??是這么理解嗎,謝謝哈??!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、柱子采用電渣壓力焊。 其個數按 該柱子總高 除以 鋼筋定尺長度來計算。余數舍去。 比如您的柱子,總高為10m,鋼筋定尺長度為8m,其個數就為 1 個。 2、箍筋個數的計算。 根據設計要求的間距來計算,不管是電渣壓力焊,或是綁扎搭接! 如果設計為a8@200,那么全部箍筋都是間距200來計算; 如果設計為a8@100,那么全部箍筋都是按間距100來計算。 從規范上來講,柱子上部和下部各1/3處,都必須加密的(不管采用何種方式連接)。但是首先遵循的是設計圖紙!

    2011-08-22 16:35:08 

  • 按設計要求計算,一般是每層一個搭接或一個焊接頭

    2011-08-22 16:24:32 

  • 一般柱子豎筋搭接是按層數計算的。

    2011-08-22 16:25:06 

  • 如果該工程是按抗震設防的,樓層的框架柱按平法柱底及柱頂上下都有加密區,一般柱縱筋22以上采用機械連接,22以下~16的鋼筋采用電渣壓力焊,16以下采用綁扎,接頭按樓層來計算,這是施工方面的要求,否則8m一個接頭,哪鋼筋無法安裝,不便于施工。

    2011-08-22 19:51:13 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題