  • 鋼筋工程--鋼筋搭接長度的問題匯總

    鋼筋工程--鋼筋搭接長度的問題匯總
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    鋼筋連接有四種常用的連接方法:綁軋連接、焊接連接、冷壓連接和螺旋連接。除個別情況(如不準出現明火)應盡量采用焊接連接,以保證質量、提高效率和節約鋼材。鋼筋焊接分為壓焊熔焊兩種形式。壓焊包括閃光對焊、電阻點焊和氣壓焊;熔焊包括電弧焊和電渣壓力焊。此外,鋼筋與預埋件T形接頭的焊接應采用埋弧壓力焊等。

    電弧焊系利用弧焊機使焊條與焊件之間產生高溫電?。ê笚l與焊件間的空氣介質中出現強烈持久的放電現象叫電?。?,使焊條和電弧燃燒范圍內的焊件金屬熔化,熔化的金屬凝固后,便形成焊縫或焊接接頭。電弧焊應用范圍廣,如鋼筋的接長、鋼筋骨架的焊接、鋼筋與鋼板的焊接、裝配式結構接頭的焊接及其他各種鋼結構的焊接等。

    鋼筋的搭接長度一般是指鋼筋綁扎連接的搭接長度,也有是不嚴格的指鋼筋焊接的焊縫長度。

    這里摘錄一些綁扎連接的規定供你參考。

    C15 C20C25 C20 C35 ≥\\~C40

    光園鋼筋 HPBI)級 45d    35d    30d     25d

    帶肋鋼筋 HRBII)級 55d   45d    35d     30d

    HRB400III)級
    RRB400
    III)級 ---   55d    40d   35d     35d

    1 本表適用于縱向受拉鋼筋的綁扎接頭面積百分率不大于25%的情況;

    當綁扎接頭面積百分率介于25%~50%之間時,表中數值乘以系數1.2取用;

    當綁扎接頭面積百分率大于50%時,表中數值乘以系數1.35取用;

    當最小搭接長度兩根直徑不同的鋼筋搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算;

    2 當帶肋鋼筋直徑Φ25 mm時,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用;

    對環氧樹脂涂層的帶肋鋼筋,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.25取用;

    在混凝土凝固過程中易受擾動時(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用;

    對末端采用機械錨固措施的帶肋鋼筋,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.7取用;

    當帶肋鋼筋混凝土保護層厚度大于搭接鋼筋直徑的三倍且配有箍筋時,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.8取用;

    3 對有抗震設防要求的結構構件,其受力鋼筋最小搭接長度對一、二級抗震等級應按相應數值乘以系數1.15取用,對三級抗震等級應按相應數值乘以系數1.05取用,對四級抗震等級的結構構件不作調整;

    在任何情況下受拉鋼筋的最小搭接長度不應小于300mm。

    4 縱向受壓鋼筋搭接時,其最小搭接應按上述規定確定后,乘以系數0.7取用。在任何情況下,受壓鋼筋的最小搭接長度不應小于200mm。;

    d2 搭接長度應用舉例:

    【例d2.1某構件二級抗震等級,混凝土強度等級C35,縱向受拉鋼筋采用RRB400III)級Φ28環氧樹脂涂層鋼筋,綁扎接頭面積百分率介于40%,試確定其搭接長度。

    : 最小搭接長度=40d×1.2×1.1×1.25×1.1575.9d2126mm

    鋼筋每個接頭可按增加2150mm長度備料。

    【例d2.2某構件無抗震設防要求,混凝土強度等級C25,縱向受壓鋼筋采用HRB335II)級Φ18帶肋鋼筋,綁扎接頭面積百分率介于60%,試確定其搭接長度。

    : 最小搭接長度=45d×1.35×0.742.525d765.45mm

    鋼筋每個接頭可按增加800mm長度備料。

    【例d2.3某無墊層基礎梁構件,最小混凝土保護層厚度70mm,按3級抗震等級要求設防,混凝土強度等級C30,縱向受拉鋼筋采用HRB400III)級Φ22帶肋鋼筋,綁扎接頭面積百分率40%,試確定其搭接長度。

    : 最小搭接長度=40d×1.2×0.8×1.0540.32d887.04mm

    鋼筋每個接頭可按增加900mm長度備料。

    也說說熔焊中的電弧焊連接。

    鋼筋電弧焊可分為搭接焊、幫條焊、坡口焊、熔槽幫條焊和窄間隙焊五種接頭形式。

    1.搭接焊接頭

    搭接焊接頭適用于焊接直徑1040mmHPB235、HRB335、HRB400鋼筋。鋼筋搭接焊宜采用雙面焊。不能進行雙面焊時,可采用單面焊。焊接前,鋼筋宜預彎,以保證兩鋼筋的軸線在一直線上,使接頭受力性能良好。

    2.幫條焊接頭

    幫條焊接頭適用于焊接直徑1040mmHPB235HRB335、HRB400鋼筋。鋼筋幫條焊宜采用雙面焊,不能進行雙面焊時,也可采用單面焊。幫條宜采用與主筋同級別或同直徑的鋼筋制作;如幫條級別與主筋相同時,幫條直徑可以比主筋直徑小一個規格;如幫條直徑與主筋相同時,幫條鋼筋級別可比主筋低一個級別。

    鋼筋搭接焊接頭或幫條焊接頭的焊縫厚度h應不小于0.3倍主筋直徑;焊縫寬度b不應小于0.7倍主筋直徑。

    對于直徑大于等于10mm的熱軋鋼筋,其接頭采用搭接,幫條電弧焊時,應符合下列要求:

    1)焊接接頭當設計有要求時應采用雙面焊縫,無特殊要求時一般可采用單面焊縫。對于級鋼筋的搭接焊或幫條焊的焊縫總長度應不小于8d;對于、級鋼筋,其搭接焊或幫條焊的焊縫總長度應不小于10d,幫條焊時接頭兩邊的焊縫長度應相等。

    2)幫條的總截面面積應符合下列要求:當主筋為級鋼筋時,不應小于主筋截面面積的1.2倍;當主筋為、級鋼筋時,不應小于主筋截面面積的1.5倍。為了便于施焊和使幫條與主筋的中心線在同一平面上。幫條宜采用與主筋同鋼號,同直徑的鋼筋制成,如幫條與主筋級別不同時,應按設計強度進行換算。幫條的長度應滿足相應的焊縫要求