匿名用戶 2010-03-28 20:59:48 | 河南省 其他專業 | 3733查看 2回答
暗柱縱向鋼筋的搭接長度
請問 三級抗震中,C30砼,暗柱中二級鋼小于25的縱向鋼筋的搭接長度是多少? 暗柱的搭接長度是隨框架柱走還是隨墻走呢?最好能有出處
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納三級抗震中,C30砼,暗柱中二級鋼小于25的縱向鋼筋的搭接長度是多少? 正常情況下,暗柱的縱筋是每層一個搭接,二級鋼小于25的縱向鋼筋應該是采用焊接或機械連接的,那么它的搭接長度是不計取的,只計取接頭個數。如果是邦扎,它的最小搭接長度應是300毫米。 暗柱的搭接長度不應是隨框架柱走,是隨墻走的。因為暗柱是墻的一部分。
2010-03-29 06:30:54
-
你好:暗柱的縱向鋼筋搭接長度03G101中講得很清楚了,暗柱屬于墻的一部分,所以它是按照1。2LAE來取值的。圖集第48—49頁中有說明。 三級抗震中,C30砼,暗柱中二級鋼小于25的縱向鋼筋的搭接長度是1。2*31D。
2010-03-29 07:01:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看