室外供熱管道安裝工藝
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室外供熱管道安裝
1 范圍
本工藝標準適用于民用建筑群(小區)飽和蒸汽壓力不大于0.8MPa,熱水溫度不超過150℃的室外采暖及生活熱水供應管道(包括直埋、地溝或架空管道)安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 管材:碳素鋼管、無縫鋼管、鍍鋅碳素鋼管應有產品合格證,管材不得彎曲、銹蝕、無飛刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
2.1.2 管件符合現行標準,有出廠合格證、無偏扣、亂扣、方扣、斷絲和角度不準等缺陷。
2.1.3 各類閥門有出廠合格證,規格、型號、強度和嚴密性試驗符合設計要求。絲扣無損傷,鑄造無毛刺、無裂紋,開關靈活嚴密,手輪無損傷。
2.1.4 附屬裝置:減壓器、疏水器、過濾器、補償器、法蘭等應符合設計要求應有產品合格證及說明書。
2.1.5 型鋼、圓鋼、管卡、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等符合設計要求。
2.2 主要機具:
2.2.1 機具:砂輪鋸、套絲機、臺鉆、電焊機、煨彎器等。
2.2.2 工具:套絲板、壓力案、管鉗、活板子、手鋸、手錘、臺虎鉗、電氣焊工具、鋼卷尺、水平、小線等。
2.3 作業條件:
2.3.1 安裝無地溝管道,必須在溝底找平夯實,沿管線鋪設位置無雜物,溝寬及溝底標高尺寸復核無誤。
2.3.2 安裝地溝內的干管,應在管溝砌完后,蓋溝蓋板前,安裝好托吊卡架。
2.3.3 安裝架空的干管,應先搭好腳手架,穩裝好管道支架后進行。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
3.1.1 直埋:
→
防 腐 保 溫
放線定位
→
→
挖 管 溝
→
管道敷設
→
補償器安裝
→
水壓試驗
→
→
砌井、鋪底砂
防腐保溫修補
→
填蓋細砂
→
回填土夯實
3.1.2 管溝:
放線定位
→
挖土方
→
砌管溝
→
卡架制安裝
→
管道安裝
→
補償器安裝
→
水壓試驗
→
防腐保溫
→
蓋溝蓋板
→
回填土
3.1.3 架設:
放線定位
→
卡架安裝
→
管道安裝
→
補償器安裝
→
水壓試驗
→
防腐保溫
3.2 直埋管道安裝:
3.2.1 根據設計圖紙的位置,進行測量,打樁、放線、挖土、地溝墊層處理等。
3.2.2 為便于管道安裝,挖溝時應將挖出來的土堆放在溝邊一側,土堆底邊應與溝邊保持0.6~1m的距離,溝底要求打平夯實,以防止管道彎曲受力不均。
3.2.3 管道下溝前,應檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,保溫管應檢查保溫層是否有損傷,如局部有損傷時,應將損傷部位放在上面,并做好標記,便于統一修理。
3.2.4 管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內。放管時,應用繩索將一端固定在地錨上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠將管段移至溝邊,放好木滑杠,統一指揮慢速放繩使管段沿滑木杠下滾。為避免管道彎曲,拉繩不得少于兩條,溝內不得站人。
3.2.5 溝內管道焊接,連接前必須清理管腔,找平找直,焊接處要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
3.2.6 閥門、配件、補償器支架等,應在施工前按施工要求預先放在溝邊沿線,并在試壓前安裝完畢。
3.2.7 管道水壓試驗,應按設計要求和規范規定,辦理隱檢試壓手續,把水泄凈。
3.2.8 管道防腐,應預先集中處理,管道兩端留出焊口的距離,焊口處的防腐在試壓完后再處理。
3.2.9 回填土時要在保溫管四周填100mm細砂,再填300mm素土,用人工分層回填土夯實。管道穿越馬路處埋深少于800mm時,應做簡易管溝,加蓋混凝土蓋板,溝內填砂處理。
3.3 地溝管道安裝:
3.3.1 在不通行地溝安裝管道時,應在土建墊層完畢后立即進行安裝。
3.3.2 土建打好墊層后,按圖紙標高進行復查并在墊層上彈出地溝的中心線,按規定間距安放支座及滑動支架。
3.3.3 管道應先在溝邊分段連接,管道放在支座上時,用水平尺找平找正。安裝在滑動支架上時,要在補償器拉伸并找正位置后才能焊接。
3.3.4 通行地溝的管道應安裝在地溝的一側或兩側,支架應采用型鋼,支架的間距要求見表1-28。管道的坡度應按設計規定確定。
支架最大間距 表1-28
管 徑 (mm)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
200
不保溫 (mm)
2.5
2.5
3.0
3.0
3.5
3.5
4.5
4.5
5.0
5.0
5.5
6.0
保 溫 (mm)