人在江湖 2012-10-29 16:42:48 | 河南省 其他專業 | 340查看 1回答
室內散熱器組對與安裝工藝
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內散熱器組對與安裝
1 范圍
本工藝標準適用于灰鑄鐵長翼型,圓翼型、柱型和M132型散熱器組對與安裝,鋼制扁管型、板型、柱型和串片型散熱器的安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 散熱器(鑄鐵、鋼制):散熱器的型號,規格,使用壓力必須符合設計要求,并有出廠合格證;散熱器不得有砂眼、對口面凹凸不平,偏口、裂縫和上下口中心距不一致等現象。翼型散熱器翼片完好。鋼串片的翼片不得松動、卷曲、碰損。鋼制散熱器應造型美觀,絲扣端正,松緊適宜,油漆完好,整組爐片不翹楞。
2.1.2 散熱器的組對零件:對絲、爐堵、爐補心、絲扣圓翼法蘭盤、彎頭、弓形彎管、短絲、三通、彎頭、油任、螺栓螺母應符合質量要求,無偏扣、方扣、亂絲、斷扣。絲扣端正,松緊適宜。石棉橡膠墊以1mm厚為宜(不超過1.5mm厚),并符合使用壓力要求。
2.1.3 其它材料:圓鋼、拉條墊、托鉤、固定卡、膨脹螺栓、鋼管、冷風門、機油、鉛油、麻線、防銹漆及水泥的選用應符合質量和規范要求。
2.2 主要機具:
2.2.1 機具:臺鉆、手電鉆、沖擊鉆、電動試壓泵、沙輪鋸、套絲機。
2.2.2 工具:鑄鐵散熱器組對架子,對絲鑰匙、壓力案子、管鉗、鐵刷子、鋸條、手錘、活扳子、套絲板、自制扳手、鏨子、鋼鋸、絲錐、煨管器、手動試壓泵、氣焊工具、散熱器運輸車等。
2.2.3 量具:水平尺、鋼尺、線墜、壓力表。
2.3 作業條件:
2.3.1 組對場地有水源、電源。
2.3.2 鑄鐵散熱片、托鉤和卡子均已除銹干凈,并刷好一道防銹漆。
2.3.3 室內墻面和地面抹完。
2.3.4 室內采暖干管、立管安裝完畢,接往各散熱器的支管預留管口的位置正確,標高符合要求。
2.3.5 散熱器安裝地點不得堆放施工材料或其它障礙物品。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
編制組片統計表
→
散熱器組對
→
外拉條預制、安裝
→
散熱器單組水壓試驗
→
散熱器安裝
→
散熱器冷風門安裝
→
支管安裝
→
系統試壓
→
刷漆
3.2 按施工圖分段分層分規格統計出散熱器的組數、每組片數,列成表以便組對和安裝時使用。
3.3 各種型號的鑄鐵柱型散熱器組對:
3.3.1 組對前要備有散熱器組對架子或根據散熱器規格用100×100木方平放在地上,楔四個鐵樁用鉛絲將木方綁牢加固,做成臨時組對架。
3.3.2 組對密封墊采用石棉橡膠墊片,其厚度不超過1.5mm,用機油隨用隨浸。
3.3.3 將散熱器內部污物倒凈,用鋼刷子除凈對口及內絲處的鐵銹,正扣朝上,依次碼放。
3.3.4 按統計表的數量規格進行組對,組對散熱器片前,做好絲扣的選試。
3.3.5 組對時應兩人一組擺好第一片,擰上對絲一扣,套上石棉橡膠墊,將第二片反扣對準對絲,找正后兩人各用一手扶住爐片,另一手將對絲鑰匙插入對絲內徑,先向回徐徐倒退,然后再順轉,使兩端入扣,同時緩緩均衡擰緊,照此逐片組對至所需的片數為止。
3.3.6 將組成的散熱器慢慢立起,用人工或車運至集中地點。
3.4 外拉條預制、安裝:
3.4.1 根據散熱器的片數和長度,計算出外拉條長度尺寸,切斷φ8~φ10的圓鋼并進行調直,兩端收頭套好絲扣,將螺母上好,除銹后刷防銹漆一遍。
3.4.2 20片及以上的散熱器加外拉條,在每根外拉條端頭套好一個騎碼,從散熱器上下兩端外柱內穿入四根拉條,每根再套上一個騎碼帶上螺母;找直后用板子均勻擰緊,絲扣外露不得超過一個螺母厚度。
3.5 散熱器水壓試驗:
3.5.1 將散熱器抬到試壓臺上,用管鉗子上好臨時爐堵和臨時補心,上好放氣嘴,聯接試壓泵;各種成組散熱器可直接聯接試壓泵。
3.5.2 試壓時打開進水截門,往散熱器內充水,同時打開放氣嘴,排凈空氣,待水滿后關閉放氣嘴。
3.5.3 加壓到規定的壓力值時,關閉進水截門,持續5分鐘,觀察每個接口是否有滲漏,不滲漏為合格。
3.5.4 如有滲漏用鉛筆做出記號,將水放盡,卸下爐堵或爐補心,用長桿鑰匙從散熱器外部比試,量到漏水接口的長度,在鑰匙桿上做標記,將鑰匙從散熱器對絲孔中伸入至標記處,按絲扣旋緊的方向擰動鑰匙,使接口繼續上緊或卸下換墊,如有壞片需換片。鋼制散熱器如有砂眼滲漏可補焊,返修好后再進行水壓試驗,直到合格。不能用的壞片要作明顯標記(或用手錘將壞片砸一個明顯的孔洞單獨存放),防止再次混入好片中誤組對。
3.5.5 打開泄水閥門,拆掉臨時絲緒和臨時補心,泄凈水后將散熱器運到集中地點,補焊處要補刷二道防銹漆。
3.6 散熱器安裝:
3.6.1 按設計圖要求,利用所作的統計表將不同型號、規格和組對好并試壓完畢的散熱器運到各房間,根據安裝位置及高度在墻上畫出安裝中心線。
3.6.2 托鉤和固定卡安裝:
3.6.2.1 柱型代腿散熱器固定卡安裝。從地面到散熱器總高的3/4畫水平線,與散熱器中心線交點畫印記,此為15片以下的雙數片散熱器的固定卡位置。單數片向一側錯過半片。16片以上者應栽兩個固定卡,高度仍在散熱器3/4高度的水平線上,從散熱器兩端各進去4~6片的地方栽入。各種柱形散熱器外形尺寸(圖1-12)。
3.6.2.2 掛裝柱型散熱器:托鉤高度應按設計要求并從散熱器的距地高度上返 45mm畫水平線。托鉤水平位置采用畫線尺來確定,畫線尺橫擔上刻有散熱片的刻度。畫線時應根據片數及托構數量分布的相應位置,畫出托鉤安裝位置的中心線,掛裝散熱器的固定卡高度從托鉤中心上返散熱器總高的3/4畫水平線,其位置與安裝數量同帶腿片安裝。掛裝柱型散熱器外形尺寸見圖1-12和圖1-13(括號內尺寸)。
3.6.2.3 用鏨子或沖擊鉆等在墻上按畫出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm,托鉤孔洞的深度不少于120mm,現澆混凝土墻的深度為100mm(使用膨脹螺栓應按膨脹螺栓的要求深度)。
3.6.2.4 用水沖凈洞內雜物,填入M20水泥砂漿到洞深的一半時,將固定卡、托鉤插入洞內,塞緊,用畫線尺或φ70mm管放在托鉤上,用水平尺找平找正,填滿砂漿抹平。
3.6.2.5 柱型散熱器的固定卡及托構按圖l-14加工。托鉤及固定卡的數量和位置按圖1-15安裝(方格代表爐片)。
3.6.2.9 各種散熱器的支托架安裝數量應符合表l-13的要求。
3.6.3 散熱器安裝:
支托架安裝數量表 表1-13
散熱器類型
每組片數
固定卡 (個)
下托鉤 (個)
合計 (個)
各種鑄鐵及鋼制柱型爐片鑄鐵
輻射對流散熱器,M132型
3~12
13~15
16~20
21片及以上
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4
5
6
鑄鐵圓翼型
每根散熱器均按2個托鉤計
各種鋼制閉式散熱器
高在300及以下規格焊3個固定架,300以上焊4個固定架,
≤300每組3個固定螺栓
>300每組4個固定螺栓
各種板式散熱器
每組裝四個固定螺栓,(或裝四個廠家生產的托鉤)
注:鋼制閉式散熱器也可以按廠家每組配套的托架安裝。
3.6.3.1 將柱型散熱器(包括鑄鐵和鋼制)和輻射對流散熱器的爐堵和爐補心抹油,加石棉橡膠墊后擰緊。
3.6.3.2 帶腿散熱器穩裝。爐補心正扣一側朝著立管方向,將固定卡里邊螺母上至距離符合要求的位置,套上兩塊夾板,固定在里柱上,帶上外螺母,把散熱器推到固定的位置,再把固定卡的兩塊夾板橫過來放平正,用自制管扳子擰緊螺母到一定程度后,將散熱器找直、找正,墊牢后上緊螺母。
3.6.3.3 將掛裝柱型散熱器和輻射對流散熱器輕輕抬起放在托鉤上立直,將固定卡擺正擰緊。
3.6.3.4 圓翼型散熱器安裝。將組裝好的散熱器抬起,輕放在托鉤上找直找正。多排串聯時,先將法蘭臨時上好,然后量出尺寸,配管連接。
3.6.3.5 鋼制閉式串片式和鋼制板式散熱器抬起掛在固定支架上,帶上墊圈和螺母,緊到一定程度后找平找正,再擰緊到位。
3.7 散熱器冷風門安裝
3.7.1 按設計要求,將需要打冷風門眼的爐堵放在臺鉆上打φ8.4的孔,在臺虎鉗上用1/8″絲錐攻絲。
3.7.2 將爐堵抹好鉛油,加好石棉橡膠墊,在散熱器上用管鉗子上緊。在冷風門絲扣上抹鉛油,纏少許麻絲,擰在爐堵上,用扳子上到松緊適度,放風孔向外斜45°(宜在綜合試壓前安裝)。
3.7.3 鋼制串片式散熱器、扁管板式散熱器按設計要求統計需打冷風門的散熱器數量,在加工定貨時提出要求,由廠家負責作好。
3.7.4 鋼板板式散熱器的放風門采用專用放風門水口堵頭,定貨時提出要求。
3.7.5 圓翼型散熱器放風門安裝,按設計要求在法蘭上打冷風門眼,作法同爐堵上裝冷風門。
4 質量標準
4.1 保證項目:
散熱器的型號、規格、質量及安裝前的水壓試驗必須符合設計要求和施工規范的規定(如單組水壓試驗設計無要求時,一般應按生產廠一家的試驗壓力進行試驗,5min不滲不漏為合格)。
檢驗方法:檢查試驗記錄。
4.2 基本項目:
4.2.1 鑄鐵翼型散熱器安裝后的翼片完好程度應符合以下規定:
長翼型,頂部掉翼不超過1個,長度不大于50mm,側面不超過2個,累計長度不大于200mm;圓翼型,每根掉翼數不超過2個、累計長度不大于一個翼片周長的1/2,掉翼面應向下或朝墻安裝,表面潔凈,盡量達到外露面無掉翼。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.2.2 鋼串片散熱器肋片完好應符合以下規定:
松動肋片不超過肋片總數的2%,肋片整齊無翹曲。
檢驗方法:手扳和
2012-10-29 16:42:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看