已采納
3.6.2.3 用鏨子或沖擊鉆等在墻上按畫出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm,托鉤孔洞的深度不少于120mm,現澆混凝土墻的深度為100mm(使用膨脹螺栓應按膨脹螺栓的要求深度)。
3.6.2.4 用水沖凈洞內雜物,填入M20水泥砂漿到洞深的一半時,將固定卡、托鉤插入洞內,塞緊,用畫線尺或φ70mm管放在托鉤上,用水平尺找平找正,填滿砂漿抹平。
3.6.2.5 柱型散熱器的固定卡及托構按圖l-14加工。托鉤及固定卡的數量和位置按圖1-15安裝(方格代表爐片)。
3.6.2.9 各種散熱器的支托架安裝數量應符合表l-13的要求。
3.6.3 散熱器安裝:
支托架安裝數量表 表1-13
散熱器類型
每組片數
固定卡 (個)
下托鉤 (個)
合計 (個)
各種鑄鐵及鋼制柱型爐片鑄鐵
輻射對流散熱器,M132型
3~12
13~15
16~20
21片及以上
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4
5
6
鑄鐵圓翼型
每根散熱器均按2個托鉤計
各種鋼制閉式散熱器
高在300及以下規格焊3個固定架,300以上焊4個固定架,
≤300每組3個固定螺栓
>300每組4個固定螺栓
各種板式散熱器
每組裝四個固定螺栓,(或裝四個廠家生產的托鉤)
注:鋼制閉式散熱器也可以按廠家每組配套的托架安裝。
3.6.3.1 將柱型散熱器(包括鑄鐵和鋼制)和輻射對流散熱器的爐堵和爐補心抹油,加石棉橡膠墊后擰緊。
3.6.3.2 帶腿散熱器穩裝。爐補心正扣一側朝著立管方向,將固定卡里邊螺母上至距離符合要求的位置,套上兩塊夾板,固定在里柱上,帶上外螺母,把散熱器推到固定的位置,再把固定卡的兩塊夾板橫過來放平正,用自制管扳子擰緊螺母到一定程度后,將散熱器找直、找正,墊牢后上緊螺母。
3.6.3.3 將掛裝柱型散熱器和輻射對流散熱器輕輕抬起放在托鉤上立直,將固定卡擺正擰緊。
3.6.3.4 圓翼型散熱器安裝。將組裝好的散熱器抬起,輕放在托鉤上找直找正。多排串聯時,先將法蘭臨時上好,然后量出尺寸,配管連接。
3.6.3.5 鋼制閉式串片式和鋼制板式散熱器抬起掛在固定支架上,帶上墊圈和螺母,緊到一定程度后找平找正,再擰緊到位。
3.7 散熱器冷風門安裝
3.7.1 按設計要求,將需要打冷風門眼的爐堵放在臺鉆上打φ8.4的孔,在臺虎鉗上用1/8″絲錐攻絲。
3.7.2 將爐堵抹好鉛油,加好石棉橡膠墊,在散熱器上用管鉗子上緊。在冷風門絲扣上抹鉛油,纏少許麻絲,擰在爐堵上,用扳子上到松緊適度,放風孔向外斜45°(宜在綜合試壓前安裝)。
3.7.3 鋼制串片式散熱器、扁管板式散熱器按設計要求統計需打冷風門的散熱器數量,在加工定貨時提出要求,由廠家負責作好。
3.7.4 鋼板板式散熱器的放風門采用專用放風門水口堵頭,定貨時提出要求。
3.7.5 圓翼型散熱器放風門安裝,按設計要求在法蘭上打冷風門眼,作法同爐堵上裝冷風門。
4 質量標準
4.1 保證項目:
散熱器的型號、規格、質量及安裝前的水壓試驗必須符合設計要求和施工規范的規定(如單組水壓試驗設計無要求時,一般應按生產廠一家的試驗壓力進行試驗,5min不滲不漏為合格)。
檢驗方法:檢查試驗記錄。
4.2 基本項目:
4.2.1 鑄鐵翼型散熱器安裝后的翼片完好程度應符合以下規定:
長翼型,頂部掉翼不超過1個,長度不大于50mm,側面不超過2個,累計長度不大于200mm;圓翼型,每根掉翼數不超過2個、累計長度不大于一個翼片周長的1/2,掉翼面應向下或朝墻安裝,表面潔凈,盡量達到外露面無掉翼。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.2.2 鋼串片散熱器肋片完好應符合以下規定:
松動肋片不超過肋片總數的2%,肋片整齊無翹曲。
檢驗方法:手扳和觀察檢查。
4.2.3 散熱設備支、托架的安裝應符合以下規定:
數量和構造符合設計要求和施工規范規定,位置正確、埋設平正牢固,支托架排列整齊,與散熱器接觸緊密。
檢驗方法:觀察和手扳檢查。
4.2.4 散熱器支托架涂漆應符合以下規定:
油漆種類和涂刷遍數符合設計要求,附著良好、無脫皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均勻,色澤一致、無流淌及污染現象。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
散熱器安裝位置按設計要求確定,設計無要求時自定安裝位置應一致;掛裝散熱器距地高度按設計確定,設計無要求時,一般不低于150mm,但明裝散熱器上表面不得高于窗臺標高。散熱器安裝坐標、標高等允許偏差和檢驗方法見表l-14。
5 成品保護