龍王 2012-10-04 16:56:35 | 河南省 其他專業 | 661查看 1回答
建設路變電所項目成套配電柜及動力開關柜安裝施工技術資料之三
建設路變電所項目成套配電柜及動力開關柜安裝施工技術資料之三
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3.8 送電運行驗收:
3.8.1 送電前的準備工作
3.8.1.1 一般應由建設單位備齊試驗合格的驗電器、絕緣靴、絕緣手套、臨時接地編織銅線、絕緣膠墊、粉沫滅火器等。
3.8.1.2 徹底清掃全部設備及變配電室、控制室的灰塵。用吸塵器清掃電器、儀表元件,另外,室內除送電需用的設備用具外,其它物品不得堆放。
3.8.1.3 檢查母線上、設備上有無遺留下的工具、金屬材料及其它物件。
3.8.1.4 試運行的組織工作、明確試運行指揮者,操作者和監護人。
3.8.1.5 安裝作業全部完畢、質量檢查部廣門檢查全部合格。
3.8.1.6 試驗項目全部合格,并有試驗報告單。
3.8.1.7 繼電保護動作靈敏可靠,控制、連鎖、信號等動作準確無誤。
3.8.2 送電:
3.8.2.1 由供電部門檢查合格后,將電源送進室內,經過驗電、校相無誤。
3.8.2.2 由安裝單位合進線柜開關,檢查PT柜上電壓表三相是否電壓正常。
3.8.2.3 合變壓器柜開關,檢查變壓器是否有電。
3.8.2.4 合低壓柜進線開關,查看電壓表三相是否電壓正常。
3.8.2.5 按上述2~4項,送其它柜的電。
3.8.2.6 在低壓聯絡柜內,在開關的上下側(開關未合狀態)進行同相校核。用電壓表或萬用表電壓檔500V,用表的網個測針,分別接觸兩路的同相,此時電壓表無讀數,表示兩路電同一相。用同樣方法,檢查其它兩相。
3.8.2.7 驗收。送電空載運行24h,無異?,F(xiàn)象、辦理驗收手續,交建設單位使用。同時提交變更洽商記錄、產品合格證、說明書、試驗報告單等技術資料。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 柜(盤)的試驗調整結果必須符合施工規范規定。
檢驗方法:檢查試驗調整記錄。
4.1.2 高壓瓷件表面嚴禁有裂紋、缺損和瓷釉損壞等缺陷、低壓絕緣部件完整。
檢驗方法:觀察檢查。
4.1.3 柜(盤)內設備的導電接觸面與外部母線連接處必須按觸緊密。應用力矩扳手緊固。緊固力矩見“母線安裝”要求。
檢驗方法:實測與檢查安裝記錄。
4.2 基本項目:
4.2.1 柜(盤)安裝
4.2.1.1 柜(盤)與基礎型鋼間連接緊密,固定牢固,接地可靠,柜(盤)間接縫平整。
4.2.1.2 盤面標志牌、標志框齊全,正確并清晰。
4.2.1.3 小車、抽屜式柜推拉靈活,無卡阻碰撞現象;接地觸尖接觸緊密調整正確,投稿時接地觸頭比主觸頭先接觸,退出時接地觸頭比主觸頭后脫開。
4.2.1.4 小車、抽屜式柜動、靜觸頭中心線調整一致,接觸緊密;二次回路的切換接頭或機械、電氣聯鎖裝置的動作正確、可靠。
4.2.1.5 油漆完整均勻,盤面清潔,小車或抽屜互換性好。
檢驗方法:觀察檢查。
4.2.2 柜(盤)內的設備及接線
4.2.2.1 完整齊全,固定牢靠。操動部分動作靈活準確。
4.2.2.2 有兩個電源的柜(盤)母線的相序排列一致,相對排列的柜(盤)母線的相序排列對稱,母線色標正確。
4.2.2.3 二次小線接線正確,固定牢靠,導線與電器或端子排的連接緊密,標志清晰、齊全。
4.2.2.4 盤內母線色標均勻完整;二次結線排列整齊,回路編號清晰、齊全,采用標準端子頭編號,每個端子螺絲上接線不超過兩根。柜(盤)的引入、引出線路整齊。
檢驗方法:觀察和試操作檢查。
4.2.3柜(盤)及其支架接地(零)支線敷設,連接緊密、牢固,接地(零)線截面選用正確,需防腐的部分涂漆均勻無遺漏。線路走向合理,色標準確,涂刷后不污染設備和建筑物。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
柜(盤)安裝的允許偏差和檢驗方法見表2-32。
5 成品保護
5.1 設備運到現場后,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹、日曬或雨淋。
5.2 設備搬運過程中,不許將設備倒立,防止設備油漆、電器元件損壞。
5.3 設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門、窗要封閉,設人看守。
5.4 未經允許不得拆卸設備零件及儀表等,防止損壞或丟失。
6 應注意的質量問題
6.1 成套配電柜(盤)及動力開關柜安裝應注意的質量問題見表2-33。
7 應具備的質量記錄
7.1 兩部頒發的生產許可證。
7.2 產品合格證。
7.3 設備材料進貨檢驗記錄。
7.4 自互感記錄。
常產生的質量問題和防治措施 表2-33
序號
常產生的質量問題
防 治 措 施
1
基礎型鋼焊接處焊渣清理不凈,除銹不凈, 均勻,有漏刷現象
提高質量意識,加強作業者責任心,做好工序搭接和自、互檢檢查
2
柜(盤)內,電器元件、瓷件油漆損壞
加強責任心,保護措施具體
3
加強技術學習,提高技術素質,加強學習,提高工作責任心
4
手車式柜二次小線回路輔助開關切換失靈,機
械性能差
反復試驗調整,達不到要求的部件要求廠方更換
7.5 調整試驗耐壓試驗報告單?/span>
7.6 設計變更洽商記錄。
7.7 預檢記錄。
7.8 分項工程質量評定記錄2012-10-04 16:56:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看