龍王 2012-10-04 16:55:49 | 河南省 其他專業 | 772查看 1回答
建設路變電所項目成套配電柜及動力開關柜安裝施工技術資料之二
建設路變電所項目成套配電柜及動力開關柜安裝施工技術資料之二
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3.3.2.1 道路要事先清理,保證平整暢通。
3.3.2.2 設備吊點。柜(盤)頂部有吊環者,吊索應穿在吊環內,無吊環者吊素應掛在四角主要承力結構處,不得將吊索吊在設備部件上。吊索的繩長應一致,以防柜體變形或損壞部件。
3.3.2.3 汽車運輸時,必須用麻繩將設備與車身固定牢,開車要平穩。
3.4 柜(盤)安裝:
3.4.1 基礎型鋼安裝:
3.4.1.1 調直型鋼。將有彎的型鋼調直,然后,按圖紙要求預制加工基礎型鋼架,并刷好防銹漆。
3.4.1.2 按施工圖紙所標位置,將預制好的基礎型鋼架放在預留鐵件上,用水準儀或水平尺找平、找正。找平過程中,需用墊片的地方最多不能超過三片。然后,將基礎型鋼架、預埋鐵件、墊片用電焊焊牢。最終基礎型鋼頂部宜高出抹平地面10mm,手車柜按產品技術要求執行。基礎型鋼安裝允許偏差見表2-30。
基礎型鋼安裝的允許偏差 表2-30
項 目
允 許 偏 差
mm/m
mm/全長
不 直 度
<1
<5
水 平 度
<1
<5
位置誤差及不平行度
<5
注:環形布置按設計要求。
3.4.1.3 基礎型鋼與地線連接:基礎型鋼安裝完畢后,將室外地線扁鋼分別引入室內(與變壓器安裝地線配合)與基礎型鋼的兩端焊牢,焊接面為扁鋼寬度的二倍。然后將基礎型鋼刷兩遍灰漆。
3.4.2 柜(盤)穩裝:
3.4.2.1 柜(盤)安裝。應按施工圖紙的布置,按順序將柜放在籄型鋼上。單獨柜(盤)只找柜面和側面的垂直度。成列柜(盤)各臺就位后,先找正兩端的柜,在從柜下至上三分之二高的位置繃上小線,逐臺找正,拒不標準以柜面為準。找正時采用0.5mm鐵片進行調整,每處墊片最多不能超過三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基礎型鋼架上用手電鉆鉆孔。一般無要求時,低壓柜鉆φ12.2孔,高壓柜鉆φ16.2孔,分別用M12、M16鍍鋅螺絲固定。允許偏差見表2-31。
3.4.2.2 柜(盤)就位,找正、找平后,除柜體與基礎型鋼固定。柜體與柜體、柜體與測擋板均用鍍鋅螺絲連接。
3.4.2.3 柜(盤)接地:每臺柜(盤)單獨與基礎型鋼連接。每臺柜從后面左下部的基礎型鋼側面上焊上鼻子,用 6mm2銅線與柜上的接地端子連接牢固。
3.5 柜(盤)頂上母線配制見“母帶安裝”要求。
盤、柜安裝的允許偏差 表2-31
項 目
允許偏差 (mm)
垂直度 (每米)
<1.5
水平偏差
相鄰兩盤頂部
<2
成列盤頂部
<5
相鄰兩盤邊
<1
盤面偏差
成列盤面
<5
盤間接縫
<2
3.6 柜(盤)二次小線連結:
3.6.1 按原理圖逐臺檢查柜(盤)上的全部電器元件是否相符,其額定電壓和控制、操作電源電壓必須一致。
3.6.2 按圖敷設相與柜之間的控制電纜連接線。敷設電纜要求見“電纜敷設”。
3.6.3 控制線校線后,將每根芯線煨成圓圈,用鍍鋅螺絲、眼圈、彈簧墊連接在每個端子板上。端子板每側一般一個端子壓一根線,最多不能超過兩根,并且兩根線間加眼圈。多股線應涮錫,不準有斷股。
3.7 柜(盤)試驗調整:
3.7.1 高壓試驗應由當地供電部門許可的試驗單位進行。試驗標準符合國家規范、當地供電部門的規定及產品技術資料要求。
3.7.2 試驗內容:高壓柜框架、母線、避雷器、高壓瓷瓶、電壓互感器、電流互感器、高壓開關等。
3.7.3 調整內容:過流繼電器調整,時間繼電器、信號繼電器調整以及機械連鎖調整。
3.7.4 二次控制小線調整及模擬試驗
3.7.4.1 將所有的接線端子螺絲再緊一次。
3.7.4.2 絕緣搖測:用500V搖表在端子板處測試每條回路的電阻,電阻必須大于0.5MΩ。
3.7.4.3 二次小線回路如有晶體管,集成電路、電子元件時,該部位的檢查不準使用搖表和試鈴測試,使用萬用表測試回路是否接通。
3.7.4.4 接通臨時的控制電源和操作電源;將柜(盤)內的控制、操作電源回路熔斷器上端相線拆掉,接上臨時電源。
3.7.4.5 模擬試驗:按圖紙要求,分別模擬試驗控制、連鎖、操作、繼電保護和信號動作,正確無誤,靈敏可靠。
3.7.4.6 拆除臨時電源,將被拆除的電源線復位。
2012-10-04 16:55:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看