龍王 2012-10-04 16:10:54 | 河南省 其他專業 | 531查看 1回答
清水灣項目電梯試運行施工技術資料之一
清水灣項目電梯試運行施工技術資料之一
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
范圍
本工藝標準適用于額定載重量5000kg及額定速度3m/s及以下各類國產曳引驅動電梯安裝試運行工程。
2 施工準備
2.1 設備要求:
設備及其附屬裝置應有出廠合格證明。經全面檢查,確認符合要求后,方可進行試運轉。
2.2 主要機具:
搖表、萬用表、直流電流表、卡鉗表、轉速表、溫度計、對講機、砣塊等。
2.3 作業條件:
2.3.1 電梯安裝完畢,各部件安裝合格(開慢車后安裝的部件除外)。
2.3.2 機房、井道、轎廂各部位清理完畢。
2.3.3 各安全開關、廳門鎖功能正常。
2.3.4 油壓緩沖器按要求加油。
3 操作工藝
3.1 有說明書按說明書要求進行,一般按以下步驟進行:
準備工作
→
電氣線路動作試驗
→
曳引電機空載試驗
→
慢速負荷試驗
→
→
快速負荷試驗
→
自動門調整
→
平層調整
3.2 準備工作:
3.2.1 對全部機械電氣設備進行清潔、吹塵,檢查各部位的螺栓、墊圈、彈簧墊、雙螺母是否齊備、緊固,銷釘開尾合適。檢查設備,元件完好無損,電氣接點接觸可靠,如有問題及時解決。
3.2.2 全部機械設備的潤滑系統,均應按規定加好潤滑油。曳引機齒輪箱沖洗干凈,加好齒輪油。
3.2.3 油壓緩沖器按規定加好液壓油或機油。
3.2.4 檢查廳門的機鎖、電鎖及各安全開關是否功能正常,安全可靠。
3.3 電氣動作試驗:
3.3.1 檢查全部電氣設備的安裝及接錢應正確無誤,接線牢固。
3.3.2 搖測電氣設備的絕緣電阻值不應小于0.5MΩ,并做記錄。
3.3.3 按要求上好保險絲,并對時間繼電器,熱保元件等需要調整部件進行檢查調整。
3.3.4 摘掉至電機及抱閘的電氣線路,使它們暫時不能動作。
3.3.5 在轎廂操縱盤上按步驟操作選層按鈕、開關門按鈕等,并手動模擬各種開關相應的動作,對電氣系統進行如下檢查:
3.3.5.1 信號系統:檢查指示是否正確、光響是否正常。
3.3.5.2 控制及運行系統:通過觀察控制屏上繼電器及接觸器的動作,檢查電梯的選層、定向、換速、截車、平層等各種性能是否正確;門鎖、安全開關、限位開關等在系統中的作用;繼電器、接觸器、本身機械、電氣聯鎖是否正常;同時還檢查電梯運行的起動、制動、換速的延時是否符合要求;以及屏上各種電氣元件運行是否可靠、正常,有無不正常的振動、噪音、過熱、粘接等現象。對于設有消防員控制及多臺程序控制的電梯,還要檢查其動作是否正確2012-10-04 16:10:54