     3.9.2  線槽與線槽可采用內連接頭或外連接頭,配上平墊和彈簧墊用螺母緊固。

        3.9.3  線槽交叉、丁字、十字應采用二通、三通、四通進行連接,導線接頭處應設置接線盒式放置在電氣器具內,線槽內絕對不允許有導線接頭。

        3.9.4  轉彎部位應采用立上彎頭和立下彎頭,安裝角度要適宜。

        3.9.5  出線口處應利用出線口盒進行連接,末端部位要裝上封堵,在盒、箱、柜進出線處應采用抱腳連接。

        3.10  地面線槽安裝:

        地面線槽安裝時,應及時配合土建地面工程施工。根據地面的型式不同,先抄平,然后測定固定點位置,將上好臥腳螺栓和壓板的線槽水平放置在墊層上,然后進行線槽連接。如線槽與管連接;線槽與分線盒連接;分線盒與管連接;線槽出線口連接;線槽末端處理等,都應安裝到位,螺絲緊固牢靠。地面線槽及附件全部上好后,再進行一次系統調整,主要根據地面厚度,仔細調整線槽干線,分支線,分線盒接頭,轉彎、轉角、出口等處,水平高度要求與地面平齊,將各種盒蓋蓋好成堵嚴實,以防止水泥砂漿進入,直至配合土建地面施工結束為止。

        3.11  線槽內保護地線安裝:

        3.11.1  保護地線應根據設計圖要求敷設在線槽內一側,接地處螺絲直徑不應小于6mm;并且需要加平墊和彈簧墊圈,用螺母壓接牢固。

        3.11.2  金屬線槽的寬度在100mm以內(含100mm),兩段線槽用連接板連接處(即連接板做地線時),每端螺絲固定點不少于4個;寬度在200mm以上(含200mm)兩端線槽用連接板連接的保護地線每端螺絲固定點不少于6個。

        3.11.3  線槽蓋板有關保護接地要求見第10.4.7條。

        3.12  線槽內配線

        3.12.1  線槽內配線要求

        3.12.1.1  線槽內配線前應消除線槽內的積水和污物。

        3.12.1.2  在同一線槽內(包括絕緣在內)的導線截面積總和應該不超過內部截面積的40%。

        3.12.1.3  線槽底向下配線時,應將分支導線分別用尼龍綁扎帶綁扎成束,并固定在線槽底板下,以防導線下墜。

        3.12.1.4  不同電壓、不同回路、不同頻率的導線應加隔板放在同一線槽內。下列情況時,可直接放在同一線槽內:電壓在65伏及以下:同一設備或同一流水線的動力和控制回路;照明花燈的所有回路;三相四線制的照明回路。

        3.12.1.5  導線較多時,除采用導線外皮顏色區分相序外,也可利用在導線端頭和轉彎處做標記的方法來區分。

        3.12.1.6  在穿越建筑物的變形縫時,導線應留有補償余量。

        3.12.1.7  接線盒內的導線預留長度不應超過15cm;盤、箱內的導線預留長度應為其周長的1/2。

        3.12.1.8  從室外引入室內的導線,穿過墻外的一段應采用橡膠絕緣導線,不允許采用塑料絕緣導線。穿墻保護管的外側應有防水措施。

        3.12.2  線槽內配線方法: