     3.4.1.9  嚴禁用木磚固定支架與吊架。

        3.4.1.10  輕鋼龍骨上敷設線槽應各自有單獨卡具吊裝或支撐系統,吊桿直徑不應小于5mm;支撐應固定在主龍骨上,不允許固定在輔助龍骨上。

        3.4.2  預埋吊桿、吊架:

        采用直徑不小于5mm的圓鋼,經過切割、調直、煨彎及焊接等步驟制做成吊桿、吊架。其端部應攻絲以便于調整。在配合土建結構中,應隨著鋼筋上配筋的同時,將吊桿或吊架錨固在所標出的固定位置。在混凝土澆注時,要留有專人看護以防吊桿或吊架移位。拆模板時不得碰壞吊桿端部的絲扣。

        3.5  預埋鐵的自制加工尺寸不應小于120mm×60mm×6mm;其錨固圓鋼的直徑不應小于5mm。緊密配合土建結構的施工,將預埋鐵的平面放在鋼筋網片下面,緊貼模板,可以采用綁扎或焊接的方法將錨固圓鋼固定在鋼筋網上。模板拆除后,預埋鐵的平面應明露、或吃進深度一般在1020mm,再將用扁鋼或角鋼制成的支架、吊架焊在上面固定。

        3.6  鋼結構:可將支架或吊架直接焊在鋼結構上的固定位置處。也可利用萬能吊具進行安裝。

        3.7  金屬膨脹螺栓安裝

        3.7.1  金屬膨脹螺栓安裝要求

        3.7.1.1  適用于C5以上混凝土構件及實心磚墻上,不適用于空心磚墻。

        3.7.1.2  鉆孔直徑的誤差不得超過+0.5-0.3mm;深度誤差不得超過+3mm;鉆孔后應將孔內殘存的碎屑清除干凈。

        3.7.1.3  螺栓固定后,其頭部偏斜值不應大于2mm。

        3.7.1.4  螺栓及套管的質量應符合產品的技術條件。

        3.7.2  金屬膨脹螺栓安裝方法

        3.7.2.1  首先沿著墻壁或頂板根據設計圖進行彈線定位,標出固定點的位置。

        3.7.2.2  根據支架式吊架承受的荷重,選擇相應的金屬膨脹螺栓及鉆頭,所選鉆頭長度應大于套管長度。

        3.7.2.3  打孔的深度應以將套管全部埋入墻內或頂板內后,表現平齊為宜。

        3.7.2.4  應先清除干凈打好的孔洞內的碎屑,然后再用木錘或墊上木塊后,用鐵錘將膨脹螺栓敲進洞內,應保證套管與建筑物表面平齊,螺栓端都外露,敲擊時不得損傷螺栓的絲扣。

        3.7.2.5  埋好螺栓后,可用螺母配上相應的墊圈將支架或吊架直接固定在金屬膨脹螺栓上。

        3.8  線槽安裝:

        3.8.1  線槽安裝要求:

        3.8.1.1  線槽應平整,無扭曲變形,內壁無毛刺,各種附件齊全。

        3.8.1.2  線槽的接口應平整,接縫處應緊密平直。槽蓋裝上后應平整,無翹角,出線口的位置準確。

        3.8.1.3  在吊頂內敷設時,如果吊頂無法上人時應留有檢修孔。

        3.8.1.4  不允許將穿過墻壁的線槽與墻上的孔洞一起抹死。

        3.8.1.5  線槽的所有非導電部分的鐵件均應相互連接和跨接,使之成為一連續導體,并做好整體接地。

        3.8.1.6  當線槽的底板對地距離低于2.4m時,線槽本身和線槽蓋板均必須加裝保護地線。2.4m以上的線槽蓋板可不加保護地線。

        3.8.1.7  線槽經過建筑物的變形縫(伸縮縫、沉降縫)時,線槽本身應斷開,槽內用內連接板搭接,不需固定。保護地線和槽內導線均應留有補償余量。

        3.8.1.8  敷設在豎井、吊頂、通道、夾層及設備層等處的線槽應符合 (高層民用建筑設計防火規范》(GB5004595)的有關防火要求。

        3.8.2  線槽敷設安裝

        3.8.2.1  線槽直線段連接應采用連接板,用墊圈、彈簧墊圈、螺母緊固,接茬處應縫隙嚴密平齊。

        3.8.2.2  線槽進行交叉、轉彎、丁字連接時,應采用單通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通等進行變通連接,導線接頭處應設置接線盒或將導線接頭放在電氣器具內。

        3.8.2.3  線槽與盒、箱、柜等接茬時,進線和出線口等處應采用抱腳連接,并用螺絲緊固,末端應加裝封堵。

        3.8.2.4  建筑物的表面如有坡度時,線槽應隨其變化坡度。待線槽全部敷設完畢后,應在配線之前進行調整檢查。確認合格后,再進行槽內配線。

        3.9  吊裝金屬線槽:

        萬能型吊具一般應用在鋼結構中,如工字鋼、角鋼、輕鋼龍骨等結構,可預先將吊具、卡具、吊桿、吊裝器組裝成一整體,在標出的固定點位置處進行吊裝,逐件地將吊裝卡具壓接在鋼結構上,將頂絲擰牢。

        3.9.1  線槽直線段組裝時,應先做干線,再做分支線,將吊裝器與線槽用蝶形夾卡固定在一起,按此方法,將線槽逐段組裝成形。