龍王 2012-09-27 09:59:47 | 河南省 其他專業 | 542查看 1回答
開元實驗小學項目硬母線安裝施工技術資料之三
開元實驗小學項目硬母線安裝施工技術資料之三
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3.6.2 母線的螺栓連接:
3.6.2.1 母線鉆孔尺寸及螺栓規格見表2-3。
3.6.2.2 矩形母線采用螺栓固定搭接時,連接處距支柱絕緣子的支持夾板邊緣不應小于50mm;上片母線端頭與下片母線平彎開始處的距離不應小于50mm(圖2-41)。
3.6.2.3 母線與母線,母線與分支線,母線與電器接線端子搭接時,其搭接面必須平整,清潔并涂以電力復合脂,并符合下列規定。
a 銅與銅:室外、高溫且潮濕或?qū)δ妇€有腐蝕性氣體的室內、必須搪錫。干燥室內可直接連接。
b 鋁與鋁:直接連接。
c 銅與鋁:在干燥室內,銅母線搪錫,室外或空氣相對濕度接近100%的室內,應采用銅鋁過渡板,銅端應搪錫。
d 鋼與銅或鋁:鋼搭接面必須搪錫。
3.6.2.4 母線采用螺栓連接時,平墊圈應選用專用厚墊圈,并必須配齊彈簧墊。螺栓、平墊圈及彈簧墊必須用鍍鋅件。螺栓長度應考慮在螺栓緊固后絲扣能露出螺母外5~8mm。
3.6.2.5 母線的接觸面應連接緊密,連接螺栓應用力矩扳手緊固,其緊固力矩值應符合表2-14規定。
3.7 母線的安裝
3.7.1 母線安裝應平整美觀,且母線安裝時:
水平段:二支持點高度誤差不大于3mm,全長不大于10mm。
垂直段:二支持點垂直誤差不大于2mm,全長不大于5mm。
間 距:平行部分間距應均勻一致,誤差不大于5mm。
3.7.2 母線安裝的最小安全距離見圖2-42及表2-15。
3.7.3 母線支持點的間距,對低壓母線不得大于900mm,對高壓線不得大于1200mm。低壓母線垂直安裝且支持點間距無法滿足要求時,應加裝母線絕緣夾板(圖2-43)。
室內配電裝置最小安全凈距(mm) 表2-15
項 目
額 定 電 壓
1~3kV
6kV
10kV
帶電部分至地及不同相帶電部分之間(A)
75
100
125
帶電部分至柵欄(B1)
825
850
875
帶電部分至網狀遮欄(B2)
175
200
225
帶電部分至板狀遮欄(B3)
105
130
155
無遮欄裸導體至地面(C)
2375
2400
2425
無同分段的無遮欄裸導體同(D)
1875
1900
1925
出線套管至室外通道路面(E)
4000
4000
4000
3.7.4 母線在支持點的固定:對水平安裝的母線應采用開口元寶卡子,對垂直安裝的母線應采用母線夾板(圖2-44)。
母線只允許在垂直部分的中部夾緊在一對夾板上,同一垂直部分其余的夾板和母線之間應留有1.5~2mm的間隙。
3.7.5 穿墻隔板的安裝做法見圖2-45。
3.8 母線的涂色刷油
3.8.1 母線的排列順序及涂漆顏色見表2-16和表2-17,刷漆應均勻、整齊,不得流墜或沾污設備。
母線的相位排列 表2-16母線的相位排列
三 線 時
四 線 時
水平 (由盤后向盤面)
垂直 (由上向下)
引下線 (由左至右)
A—B—C
A—B—C
ABC
A—B—C—O
A—B—C—O
ABCO
母線的涂色 表2-17
母線相位
涂 色
母線相位
涂 色
A 相
B 相
C 相
黃
綠
紅
中性 (不接地)
中性 (接地)
紫
紫色帶黑色條紋
3.8.2 設備接線端,母線措接或卡子、夾板處,明設地線的接線螺釘處等兩側10~15mm處均不得刷漆。
3.9 檢查送電:
2012-09-27 09:59:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看