3.5 方型補償器安裝:
3.5.1 方型補償器在安裝前,應檢查補償器是否符合設計要求,補償器的三個臂是否在一個水平上,安裝時用水平尺檢查,調整支架,使方型補償器位置標高正確,坡度符合規定。
3.5.2 安裝補償器應做好預拉伸,按位置固定好,然后再與管道相連接。預拉伸方法可選用下斤頂將補償器的兩臂撐開或用拉管器進行冷拉。
3.5.5 采用千斤頂頂撐時,將千斤頂橫放置補償器的兩臂間,加好支撐及墊塊,然后啟動千斤頂,這時兩臂即被撐開,使預拉焊口靠攏至要求的間隙。焊口找正,對平管口用電焊將此焊口焊好,只有當兩端預拉焊口焊完后,才可將千斤頂拆除,終結預拉伸。
3.5.6 水平安裝時應與管道坡度、坡向一致。垂直安裝時,高點應設放風閥,低點處應設疏水器。
3.5.7 彎制補償器,宜用整根管彎成,如需要接口,其焊口位置應設在直臂的中間。方型補償器預拉長度應按設計要求拉伸,無要求時為其伸長量的一半。
3.5.8 管道熱伸量的計算公式:
ΔL=aL(t2-t1)
式中
ΔL ——
管道的熱伸量(mm);.;
a——
管材的線膨脹系數(鋼管為0.012mm/m·℃);
L——
管道計算長度(m);
t2——
熱煤溫度(℃);
t1——
管道安裝時的溫度(℃),一般取-5℃。
3.6 套筒補償器安裝(圖l-38):
3.6.1 套筒補償器(見圖l-38)應安裝在固定支架近旁,并將外套管一端朝向管道的固定支架,內套管一端與產生熱膨脹的管道相連接。
3.6.2 套筒補償器的預拉伸長度應根據設計要求,設計無要求時按表l-20要求預拉伸。預拉伸時,先將補償器的填料壓蓋松開,將內套管拉出預拉伸的長度,然后再將填料壓蓋緊住。
3.6.3 套筒補償器安裝前,安裝管道時應將補償器的位置讓出,在管道兩端各焊一片法蘭盤,焊接時要求法蘭垂直于管道中心線,法蘭與補償器表面相互平行,加墊后襯墊應受力均勻。
套筒補償器預拉長度表 表1-20
補償器規格 (mm)
15
20
25
32
40
50
65
75
80
100
125
150
拉出長度 (mm)
20
20
30
30
40
40
56
56
59
59
59
63
2012-09-26 17:21:31