54****@qq.com 2012-09-12 10:05:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2256查看 4回答
框架梁上部縱筋貫通
圖中所示的框架梁上部支座縱筋貫通相鄰跨應該在廣聯達軟件中如何修改?請各位同行指點指點,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
匯總計算后,點編輯箍筋,修改鋼筋長度,鎖定梁構件。 不鎖定,再匯總后,鋼筋就又恢復為原來的長度或數量了。
2012-09-12 10:10:32
-
是指在 扶梯處的框架梁支座鋼筋伸至相鄰跨即過A-D軸1200mm,這種鋼筋 需編輯鋼筋后修改鋼筋,鎖定構件。
2012-09-12 10:11:53
-
如果你的支座已經在剪力墻了,那你在編輯鋼筋中把錨固長度改為1200+剪力墻與剪力墻之間的距離還要加上剪力墻的厚度
2012-09-12 10:58:09
-
將中間小跨梁的鋼筋輸入在上部跨中筋位置,不加括號,這樣就可以貫通中間的小跨。如果相臨跨的支座負筋位置也輸入了同樣的鋼筋信息,在計算時會根據長度考慮自動拉通計算。至于伸入左邊支座1200,可以在輸入是直接輸入長度,比如:4b25-1200
2012-09-12 14:55:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看