女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架梁下部縱筋長度計算問題

    一框架梁,集中標注為KL1(9)250X500 A8@100/200 2B20,原位標注第一跨下部2B20,第二跨下部2B20,第三跨下部3B22,點“編輯鋼筋”查看鋼筋量時,第一跨的下部鋼筋為(支座寬-保護層+彎折+凈長+直錨)(600-25+15*d+4200+34*d),第二跨下部鋼筋(直錨+凈長+直錨)(34*d+4200+34*d);請問計算第一跨時在右支座處和計算第二跨時左右支座處為什么是直錨34d?34X20=680,而支座寬度只有600,支座不是寬支座,應該采用彎錨才對呀?

    問題補充:這個問題我后來翻了鋼筋釋疑解惑書,那里面說清楚了,對于端支座要確認其是否為寬支座,對于中間支座則是相鄰兩跨的下部筋原位標注是相同的,則貫通處理,若不同則直錨即可

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 根據圖集不滿足直錨固彎錨與抗震等級混凝土強度等級有關

    2011-04-27 13:39:16 

  • 你好,它這個直錨是一邊34D,分別錨固在兩邊,沒有支座600寬,34D是根據砼強度等級及抗震等級,鋼筋級別來的。 直錨就是梁受力筋從柱邊伸入柱中后個長度,鋼筋順直著,不用打彎進入柱內的一個長度34D

    編輯鋼筋

    縱筋長度

    2011-04-27 13:40:02 

  • 因為你的第一跨是邊跨 第一跨和最后一跨都是邊跨 支座寬度不夠直錨時時伸至對邊彎折15D 中間跨不存在彎錨情況 所以都是直錨

    2011-04-27 14:00:39 

  • 最簡單地說:你繪的是3跨梁對吧,1、3跨的端支座肯定是彎錨,因為支座不夠寬，中間的支座就不一樣了,鄰邊還有梁,并且梁底標高一致,鋼筋能直錨過去,所以不需要彎錨。

    2011-04-27 14:03:25 

  • 你好,當支座另側梁底低于該梁梁底時,可以直錨入另側梁底下部;當兩邊梁底一平時,按照35頁右上構造直錨入另側梁底下部(下附圖1)。其原理是:當為非抗震時,兩側梁底根部均受壓,對錨固有利;當為抗震時,往復作用的水平地震力交替使一側梁底受拉的同時又使另一側梁底受壓,亦不影響錨固。