女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • GGJ2009中附加筋的設置問題?

    請問: 1.在GGJ2009工程設置---計算設置中框架梁和非框架梁中都有“次梁兩側共增加箍筋數量”這一項 我兩個都改為6計算式得不得算重了?沒重的話各自是算的那點的量? 2.主次梁的定義是什么?(例:框架梁與框架梁相交、非框架梁與非框架梁相交、框架梁與非框架梁相交那種才算是呀) 3.吊筋是在什么地方才有的呀?是在只要梁高不一樣的地方都有嗎?

    問題補充:只有框架梁和非框架梁相交并且截面不同才叫主次梁么 那么框架梁與框架梁、非框架梁與非框架梁相交截面不同時也叫主次梁相交嗎? 吊筋一般布置在梁相交且截面梁高不一樣的時候么?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我先回答你的第三個問題: 吊筋一般布置在加強受力的部位,通常狀況下是布置在變截面處。 主梁一般是框架結構中柱子之間的梁,次梁主要是間于梁之間的梁。 你在計算設置中改了箍筋個數, 重新識別支座后,計算出的量是有差別的。 關鍵是一個操作順序,你是先改設置,再匯總計算的就沒問題。 反之則會影響算量。你操作試試。

    2010-11-22 11:51:28 

  • 1、不會重算。 2、相交時,軟件默認先畫的時主梁,后畫的時次梁。 3、吊筋出現在梁梁相交的主梁上。

    2010-11-16 19:23:55 

  • 看圖紙是怎么標注的

    2010-11-16 19:39:39 

  • 不會重算。 相交時,截面大的為主梁,小的為次梁 吊筋出現在主次梁相交的主梁上或者是圖紙有要求的同截面相交的主梁上。

    2010-11-16 22:41:41 