  • 防雷接地問題

    引下線在距室外地坪上0.5米處設測試卡用以測量接地電阻值。同等電位連接端子板連接的引下線采用就近連接,引下線在距室外地坪上0.5米處做連接板用于同等電位聯接端子板連接。引下線距地面1.6米處設斷接卡,為避免破壞,斷接卡子一下部分全部使用角鋼保護,并且在角鋼與引下線之間穿不小于3mm厚的交聯聚乙烯管,引下線垂直入地0.5m后與接地體連接。 引下線采用-40*4扁鋼沿墻敷設在外墻粉刷層內。 這句話怎么理解 都算什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、接地測試點即斷接卡子,根據圖紙要求按個計算,以套為單位套用斷接卡子子目; 2-40*4扁鋼 根據圖紙量取長度,以M為單位 3、 端子板應該在端子箱內,計算一個連接箱。0.5米處設測試卡 , 端子板 應該在同位置 1.6米處還有一個斷接卡 4、角鋼與引下線之間穿不小于3mm厚的交聯聚乙烯管 計算角鋼按kg,聚乙烯管計算長度

    2012-08-31 15:36:59 

  • 要算1、引下線-40*4扁鋼(M), 2、斷接卡子以套為單位 3、保護套管M, 4、同等電位聯接箱,以只為單位及其連線。其他網友也回答一下。 是的,05處做連接板,防止自然接地達不到要求。同時安裝同等電位聯接端子板,一般用40*4的扁鐵從連接板引來。1.6M處設斷接卡子。 歡迎各位指正。

    2012-08-31 14:07:52 