zy 2020-10-28 10:04:16 | 河南省 安裝 | 661查看 4回答
防雷接地問題?
請教各位老師,紅色框部分應該執行均壓環子目還是戶內接地母線子目?理由是啥
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請教各位老師,紅色框部分應該執行均壓環子目還是戶內接地母線子目?理由是啥
答:1、如果是利用基礎鋼筋,那就是均壓環的
2、如果是重新扁鋼連接的,那就是室內接地母線
2020-10-28 10:08:35
-
我認為是用扁鋼連接的 ,因?yàn)樽筮厧讉€(gè)都是獨立基礎 ,用接地母線子目,如果是閥板或者滿堂基礎 那就是利用基礎鋼筋 也就是均壓環子目
2020-10-28 10:11:26
-
如是鍍鋅扁鋼就套接地母線的定額
2020-10-28 10:12:22
-
均壓環是說出來的(在設計說明中描述,XX層做均壓環,XX層不做),不是畫出來的。即;你畫紅圈的(這是幾層)不是均壓環。頂層、底層都不做均壓環。
首次提交 2020-10-28 10:58:56 最近修改2020-10-28 10:58:56 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看