匿名用戶 2014-02-12 22:55:40 | 河南省 土建算量GCL2013 | 820查看 2回答
磚砌的截面靜面積250*250的排水溝套3-57磚地溝這個子目合適嗎?
各位老師,請問一,90m長的截面靜面積250*250的排水溝里面抹灰,套什么子目合適?2-54零星抹灰嗎?二,磚砌的截面靜面積250*250的排水溝套3-57磚地溝這個子目合適嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,90m長的截面靜面積250*250的排水溝里面抹灰,套相關的墻面抹灰子目,定額工日乘以1.1系數即可(定額解釋如圖),
不能2-54零星抹灰的;
二,磚砌的截面靜面積250*250的排水溝套3-57磚地溝這個子目是合適的。
2014-02-13 10:06:02
-
可以的,90m長的截面靜面積250*250的排水溝里面抹灰,就套3-57磚地溝這個子目及2-54零星抹灰。
2014-02-13 07:33:40