女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 磚砌的截面靜面積250*250的排水溝套3-57磚地溝這個子目合適嗎?

    各位老師,請問一,90m長的截面靜面積250*250的排水溝里面抹灰,套什么子目合適?2-54零星抹灰嗎?二,磚砌的截面靜面積250*250的排水溝套3-57磚地溝這個子目合適嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一,90m長的截面靜面積250*250的排水溝里面抹灰,套相關的墻面抹灰子目,定額工日乘以1.1系數即可(定額解釋如圖),

    不能2-54零星抹灰的;

    二,磚砌的截面靜面積250*250的排水溝套3-57磚地溝這個子目是合適的。

    地溝

    2014-02-13 10:06:03 

  • 可以的,90m長的截面靜面積250*250的排水溝里面抹灰,就套3-57磚地溝這個子目及2-54零星抹灰。

    2014-02-13 07:33:40 