kit0308 2012-07-23 16:20:19 | 重慶市 其他專業 | 3818查看 1回答
重慶08定額挖孔樁充盈量問題
根據定額說明里面:灌注混凝土樁的混凝土充盈量已包括在定額項目內,不另計算 而后面計算規則:人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 到底這句話是怎么理解的啊,1、一根樁上部份有護壁,下部分巖層沒有,那么該怎么算,2、下面的擴大頭與鍋底加不加充盈量呢,3、單根樁長加0.25,那么是加在有護壁段得土方上,還是加在直段的巖層上,還是加在鍋底。問題補充:怎么感覺前面說的充盈量已經包括在定額內,和后面計算規則沖突呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、充盈量已經包括在定額內指包括在定額計算規則中,不是指包括在定額子目的消耗量中。從定額子目的砼耗量可見,均為10.15m3,和梁板柱等其他砼耗量一致; 2、上部樁護壁砼增加20mm計算,樁芯砼不增加(但應根據護壁形狀按圓臺計算),下面擴大頭樁芯砼周邊增加20mm計算(但不包括底面部分,即深度不增加); 3、單根樁長增加250mm取消,干法澆筑砼增加100mm,濕法澆筑砼增加600mm。是指頂標高增加0.1m或0.6m。 4、定額中基礎砼增加20mm的充盈量原則上是指與土(石)接觸的砼面,但均不包括底面(即深度不增加20mm),而且條形基礎長度方向也不增加20mm。其它均可參照以上原則靈活處理。
2012-07-23 17:13:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看