貝塔 2010-11-25 10:07:29 | 重慶市 其他專業 | 710查看 1回答
重慶08定額中挖孔樁砼計算長度的問題
在重慶市08定額中,挖孔樁基礎砼的計算規則是這樣的:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。請問:一根樁中既有有護壁段,也有無護壁段,這個250mm是加在哪一段中呢?還是兩段都應加250mm?問題補充:樁中有擴大頭,請問這個250是應該加在擴孔以前還是以后?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,是兩段都應該加。
2010-11-25 10:13:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看