xtgmdj 2012-07-14 12:18:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 2回答
箍筋計算問題
普通梁,跨凈長4500mm,一端是剪力墻支座,一端是柱支座,截面尺寸250mm(截寬)×400mm(截高),配A8@200箍筋,問計算箍筋個數(?。?。(本層框架梁箍筋加密間距100) A 23 根B 29根C 26根D 50根 我的分析是:普通梁為非抗震梁,加密區按400X1.5=600計,請問剪力墻支座和柱支座對加密的要求是如何規定的,在11G101圖集中哪里能查到,煩請詳細解釋一下,謝謝問題補充:這個問題,我用軟件算過.如果不設置加密間距為100,只設一般間距200,則算來為23根,如果設為A8@100/200,則算來為30根,我原本的疑問是,剪力墻和柱為支座,是否會對計算有影響,經過軟件操作,這兩個因素好像沒影響,那么這個是否就應該是只有23根箍筋?求指點,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個問題請交給廣聯達軟件計算吧
2012-07-14 19:00:56
-
根據你的題目來計算。配A8@200箍筋,那么是不分加密和非加密的,那么計算方式 (4500-100)/200+1=23根。 支座是什么對計算箍筋根數是沒有影響的
2012-07-17 17:02:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看