ko****@yahoo.com.cn 2010-12-10 09:15:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 4回答
QZ中箍筋個數計算問題?
問題如題,情況描述:層高3.0M,箍筋間距200,B14鋼筋為電渣壓力焊,B12為綁扎搭接,現在廣聯達箍筋的計算公式為:Ceil(2.3*42*12/min(5*14,100))+Floor(1790/200)+1,2.3*42*12中搭接長度按小鋼筋直徑選取,但min(5*14,100)中箍筋間距用了大鋼筋B14的直徑,請知道是怎么回事的朋友作個解答,謝謝?。?! 2、2.3*42*12+1790<3000,是怎么回事?問題補充:感謝大家的積極回復,我的意思是說計算箍筋時廣聯達軟件在搭接區箍筋間距采用了較大鋼筋的直徑(14)的5倍,這個東西有沒有出處?03G101-1中說的是按較小鋼筋直徑(12) 2.3*42*12+1790=2949.2<3000,我的層高是3000,梁高為550,肯定不是減去了梁高的,而且計算柱的箍筋也不應該減去梁的高度,我們的設計圖中的QZ并不是墻上柱的意思,墻肢的意思 感謝灣灣的月亮,我看了一下在GGJ10.0中沒有你所說的先項,但GGJ2009中已經作了補充,看來我只有把原文件轉為GGJ20
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件里可以選擇是按較小的主筋計算間距,也可以選擇按較大的主筋計算間距。你在設置里選擇一下就好了,規范要求是按較小的主筋計算加密間距。
2010-12-10 10:04:21
-
min(5*14,100)是指在箍筋加密區箍筋間距100與5D的對比; Ceil(2.3*42*12/min(5*14,100))是計算加密區箍筋個數; 2.3*42*12+1790<3000是指計算柱箍筋個數時,是層高減掉梁高的。
2010-12-10 09:56:04
-
在節點設置里即可設置
2010-12-10 09:56:15
-
這個應該是在計算設置的節點看到的
2010-12-10 09:27:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看