guobeihui 2012-06-20 20:59:35 | 江西省 土建 | 2615查看 3回答
關于內墻腳手架工程量計算的問題
我這里是框架結構 室內外高差為1.5米 在施工基礎承臺時 先把土方挖到承臺底 承臺及基礎梁施工完畢后在把土回填至承臺頂 然后在施工柱梁板工作 在是砌筑填充墻 當墻體砌至室內標高時 在進行房心回填 現在我想問的是 由于室內標高以下的墻高度有1.5米 按照我這的定額是要計算腳手架工程量 我這的定額是高度達到1.2米就有計算腳手架工程量 由于我這的層高較高 層高有8米 按照當?shù)囟~當砌筑高度達到3.6米時就要套用相應的外腳手架子目 這里我要問的是室內標高以下的墻要不要計算腳手架工程量 如果計算那是套用里腳手架工程量還是套用外腳手架工程量(室內標高以上的墻是套用外腳手架的) 還有就是按照定額墻身和基礎的分法是以室內標高為界限的 即使室內標高以上是墻身 以下是基礎 由于砌筑的時候沒有回填房心土 能說室內標高以下的墻是墻身不 即套用磚墻定額而不套用磚基礎定額 請各位指點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內標高以下的墻要計算腳手架工程量,因為只?.5m高沒有超過3.6m,套里腳手架子目; 江西04定額中規定很明確,室內地坪以下的砌筑墻都是基礎,室內地坪以下磚墻套磚基礎子目。
2012-06-20 21:22:20
-
首先你要分清楚墻身和基礎,室內地面以下的為基礎就要按基礎的肢手架去計算,無論房心有沒有回填,基礎與墻身的劃分標準是不會變的,基礎就要套基礎 的定額,
2012-06-20 21:21:40
-
室內標高以下的墻超過規定高度要計算里腳手架,室內標高以上的就按照計算規則套用相應定額子目。
2012-06-21 10:27:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看