  • 請問老師們關于砌筑高度在3.6m以上的腳手架工程量計算問題

    定額說明執行綜合腳手架,有下列情況者可另執行單項腳手架項目中

    砌筑高度超過3.6m的磚內墻執行單排腳手架*0.3

    假設砌筑高度為3.9m,先套了綜合腳手架工程量按面積計,那么問題來了,還需計的單排腳手架的工程量是計算3.9m高整面墻的面積,還是3.9-3.6=0.3m高這超出部分的面積?


    2019-10-12 22:30:27 補充

    2017江西省建筑定額,按綜合腳手架計算造價,砌筑超過3.6需套外腳手架*0.3系數,面積是按全面積計算還是超過部分面積計算

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    超過3.6這是江西17定額,綜合腳手架包括3.6以內,如果超過3.6可以單獨套,單獨套就是整個*0.3,系數考慮了問題,不是超過部分*0.3,那樣很麻煩,每個都要算額外超過部分,而且也不太符合實際,超過3.6的額外部分費用應該是更高的,而且算的量是3.6以上額外的,還要*0.3那就非常的少了。

    2019-10-14 10:17:39 

  • 按整個墻體的面積計算工程量。

    因?.6米高以內的部分包含在綜合腳手架,所以超過3.6米部分的腳手架費用,所套用的定額子目相應乘以了0.3系數,而工程量還是整個墻體的量。

    2019-10-12 22:48:47 

  • 外腳手架答疑解惑廣聯達服務新干線
    如圖是內蒙古2017定額的規定,定額說的雙排乘以系數0.3并不是說前提套了綜合腳手架,而是單獨的一段說明
    我給你截圖還有參照的是執行了綜合腳手架之后又執行內墻面粉飾時的一種情況,沒乘系數,是計算的超過3.6米的部分,現在成了系數可能是整面墻的工程量