  • 柱(構造柱)與填充墻的拉結筋問題

    由于墻體轉交,兩個構造柱離得太近,如兩根構造柱間凈距1500,而拉結筋伸入砌體凈長1000*2=2000,大于了柱間凈距,我應該如何設置拉結筋,通長過來,還是不管它,各自伸入砌體長度1000mm?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:為了計算準確一點,建議這段墻里按通長布置拉結筋的方法定義。

    2012-05-06 22:12:57 

  • 這種情況我認為通長拉接較好,如果各自深入墻體1000的話,接頭太密集,對結構而言也不好。

    2012-05-06 21:50:57 

  • 如果是這種情況,在兩構造柱中的砌體墻,就用砌體加筋的方式定義和布置。

    2012-05-06 21:52:12 

  • 正確做法是拉結筋做通設置。

    通長

    2012-05-07 08:59:41 