李靜 2012-05-06 21:34:22 | 河南省 其他專業 | 2555查看 4回答
柱(構造柱)與填充墻的拉結筋問題
由于墻體轉交,兩個構造柱離得太近,如兩根構造柱間凈距1500,而拉結筋伸入砌體凈長1000*2=2000,大于了柱間凈距,我應該如何設置拉結筋,通長過來,還是不管它,各自伸入砌體長度1000mm?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:為了計算準確一點,建議這段墻里按通長布置拉結筋的方法定義。
2012-05-06 22:12:57
-
這種情況我認為通長拉接較好,如果各自深入墻體1000的話,接頭太密集,對結構而言也不好。
2012-05-06 21:50:57
-
如果是這種情況,在兩構造柱中的砌體墻,就用砌體加筋的方式定義和布置。
2012-05-06 21:52:12
-
正確做法是拉結筋做通設置。
2012-05-07 08:59:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看