微笑 2010-12-07 09:40:05 | 河南省 其他專業 | 623查看 3回答
墻體拉結筋
8度抗震地區,沒有構造柱的墻轉角處及墻交接處是否有墻體拉結筋?圖紙沒有說明。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
8度抗震地區,沒有構造柱的墻轉角處及墻交接處是否有墻體拉結筋? 要設置拉結筋。
2010-12-07 09:41:48
-
砌體拉結筋怎么樣計算?錨固長度?兩端彎鉤? 我的回答:砌體拉結筋規范規定是通長設置的,每500高設置一道,120以下墻體是1φ6,120以上墻體2φ6。兩端彎鉤是180度的,錨固長度是進入柱體,具體設置形式應按設計圖具體要求。
2010-12-07 09:48:25
-
你好,這個不管有沒有構造柱,其一定是要布置這個拉結筋的,這個是建筑規范所規定的 拉結筋是建筑工程中鋼筋類型的一種,把它砌到墻的里面,擺在磚層當中起連接砌體防止開裂的作用。 砌體拉結筋,用在不同的結構類型中,有不同的鏈接構造。 《建筑抗震設計規范》13.3.3 砌體墻應采取措施減少對主體結構的不利影響,并應設置拉結筋、水平系梁、圈梁、構造柱等與主體結構可靠拉結: 1 多層砌體結構中,后砌的非承重隔墻應沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結鋼筋與承重墻或柱拉結,每邊伸入墻內不應少于500mm;8度和9度時,長度大于5m的后砌隔墻,墻頂尚應與樓板或梁拉結。 2 鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻,宜與柱脫開或采用柔性連接,并應符合下列要求: 1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻對稱,宜避免形成薄弱層或短柱; 2)砌體的砂漿強度等級不應低于M5,墻頂應與框架梁密切結合; 3)填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時不應小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時宜沿墻全長貫通; 4)墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。 豎向一般每500高設一道拉結筋。也就是0.5米。水平方向一般是砌體均分就可以了。
2010-12-07 10:57:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看