女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 屋面水箱問題

    如下圖,水箱底板下是不是四面都封閉的? 如果是封閉的,那么施工完后怎么取出模板和鋼支撐呢?

    頂板

    問題補充:還有的是施工步驟, 比如是不是先澆搗>1000這部分的混凝土墻和水箱底板一起澆搗,然后1300+400+300的混凝土墻和水箱頂板這部份的又一起澆搗? 施工縫在哪個位置?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,根據你上傳的圖及提出的問題,我問過我的老師了。 第一、請你結合此結構圖再看看,我們這邊做的工程一般情況像這種屋面水箱下的架空層四面都不封閉的,四角有柱子。還有,你上傳的圖,架空層的底面做法應該是同外面的的屋面做法的。 所以要考慮清楚是否封閉。 第二、如果是四面都封閉的情況下,那就要不側壁留施工洞;要不就不取出模板及支撐,然后搞簽證辦一次性攤銷。 第三、應該是分兩次澆筑的,施工縫在水箱底板上300,施工縫處應加上止水帶(止水板),因為是水箱,所以此防水一定要做好。

    2012-04-23 12:29:09 

  • 如下圖,水箱底板下是不是四面都封閉的? 如果是封閉的,那么施工完后怎么取出模板和鋼支撐呢? 水箱底板下可以四面封閉,也可以在側壁上留個洞口,關于施工部驟,,可以先澆筑屋面上的大于1000段,然后把水箱的底板和水箱的壁一次澆筑,還可以把底澆一次,把施工縫留在底板上30~50厘米的部位,也可以把整個水箱部分一次現澆,水箱的頂部留孔。

    2012-04-20 20:45:58 

  • 水箱底板下是四面都封閉的,水箱是在上面的有水,下面的是架空層,澆筑混凝土的施工縫留在水箱板底,水箱底板和上部的整體一次澆筑,這樣就避免了水箱留施工縫了,水箱板下部的墻可以預留洞口以便于拆模。

    2012-04-20 21:03:16 

  • 1、根據你的圖紙顯示是鋼筋砼有水箱,這要求一次性澆筑,整體性好; 2、下部是架空層,兩頭都要留施工洞的,以便拆模檢修,而且下部要裝泄水管的,

    2012-04-20 21:44:08 

  • 水箱底板模板一次性使用攤銷,不用拆模; 施工縫留于水箱頂板下100~200,這樣水箱的整體性較好,而上部有泄水孔,理論上不存在水壓滲水問題。

    2012-04-21 14:03:04 

  • 是否封閉還需要看另外的剖面或圖紙,也是有存在四周封閉模板是取不出的,這時就需要辦理施工簽證,補回損失。這種水池施工縫一般是留在水泥底以下部位,這樣水池底、墻、蓋一次澆筑完成,但在支蓋板時,在檢查入口位置,就要預留出可以讓人上下的孔,便于人員進出。

    2012-04-21 15:44:43 

  • 底板一定不可做二次施工,一定不可留施工縫,否則以后就會有漏水的可能,說起來是要做防水層,其實防水層都是一種安慰,真正還是砼來防漏水,所以一定不可做施工縫,下面鋼支撐也不要,用120磚砌幾個垛子當鋼支撐,然后底板模板,模板是不要的,要的話代價太了。

    2012-04-22 15:04:16 

  • 從圖中看水箱應先澆筑架空層,防止水箱底板混凝土厚度在澆筑以上側壁混凝土時難以控制,按施工規范,施工縫設在架空頂板以上300mm處,設置止水鋼板,以上水箱部分適合從側壁到頂板,一次性澆筑完成;圖示水箱上部有一個進人孔,這樣的水箱一般采用小鋼模木楞支護施工,支模板時在進人孔處留出板洞,以下的水平木楞采用拼接的方式,頂蓋的模板與側壁內模板對接,不可壓在側壁模板的上面,澆筑混凝土時,在板頂留兩到三個直徑100mm左右的拆模施工孔,待混凝土達到一定強度后拆除模板,簡述方法是:先把進人孔處的拼接木楞拆除再拆除其他位置的支撐和水平木楞,然后在頂板上預留的施工孔處,向下沖擊小鋼模拆除頂板模板,進入水箱內拆除殘留的頂板模板,和側壁模板,模板、木楞從進人孔處運出。架空層部分可在側壁留施工洞,以便拆模、安裝給排水設施。

    2012-04-21 00:50:01 

  • 水箱底板下可以在側壁上留個洞口,但要采取加強措施,施工部驟,,可以先澆筑屋面上的大于1000段,把施工縫留在底板上2~3厘米的部位,然后把水箱的底板和水箱的壁一次澆筑,把整個水箱部分一次現澆,水箱的頂部留孔。

    2012-04-21 09:10:09 

  • 可以在兩側留施工洞,或者將施工縫留在底板下模板不用取出

    2012-04-21 11:03:23 

  • 1、圖上可以看出這個水箱下部是層架空層,可以根據實際情況如果高度只有1000那你們不拆除下面部分的模板了,可以辦簽證按一次性攤銷。 2、施工順序可以按你說的澆搗混凝土,施工縫留在架空層上面300mm高的位置。

    2012-04-21 19:11:45 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看