  • 屋面 套價問題

    圖紙上 1. 40厚細石混凝土,內配a6@150雙向筋 2. 35厚擠塑聚笨板 3. 1:2.5水泥砂漿 20厚 4. 聚氨酯無毒防水涂料,涂料2.0厚 5. 1:2.5水泥砂漿 20厚找平層 請問 1. 我套B1-6細石混凝土找平 2. 3. 我不知道怎么套 4. 我套A7-66 聚氨酯涂膜防水屋面 2mm厚 5. 我套B1-1樓地面水泥砂漿 混凝土或硬基層上 20mm 我這樣對嗎
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 2套保溫層,3套水泥砂漿找平層,還有鋼筋別忘了,細石混凝土找平層還要看厚度是否與設計相符,如果不相符,還要套用每增減的相應子目。

    2011-05-24 16:51:58 

  • 第2項套屋面保溫項目;第1項中還有鋼筋你沒套

    2011-05-24 16:52:37 

  • 1、除了套B1-6細石混凝土找平,還要套鋼筋的定額子目 2. 35厚擠塑聚笨板---套屋面保溫對應子目 3. 1:2.5水泥砂漿 20厚---套水泥砂漿找平層子目。 屋面保溫沒有相類似的子目, 可以套樓地面保溫中“樓地面隔熱 聚苯乙烯泡沫塑料板 聚苯乙烯泡沫塑料板 100mm厚”這個子目,是100mm厚 的,可以換算的。已經套過水泥砂漿找平了,是套兩次水泥砂漿找平。

    2011-05-24 16:49:47 

  • 鋼筋每套,,,套屋面保溫 擠塑板

    2011-05-24 16:49:51 

  • 1、套細石混凝土找平層,其內的鋼筋另計,套用相應的鋼筋制安項目。 2、35厚擠塑聚笨板套屋面保溫中的擠塑板保溫。 3、1:2.5水泥砂漿套找平層子目. 4、聚氨酯無毒防水涂料可以套A7-66 聚氨酯涂膜防水屋面 2mm厚 5、套B1-1樓地面水泥砂漿 混凝土或硬基層上 20mm

    2011-05-24 16:53:21 

  • 依據你的問題用廣東定額自上而下的套個價,供你參考。

    找平層

    2011-05-24 17:00:34 

  • 3也是套找平層啊 你鋼筋還沒有套啊 是啊 怎么不可能啊 三個的都有 每種材料要分開就得用找平層來處理

    2011-05-24 16:45:21 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看