ysy***@163.com 2012-04-17 12:02:21 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1206查看 3回答
主次梁加筋、吊筋問題。
如圖所示,圖紙說明為:除注明外框架梁集中荷載處附加密箍筋每邊3道,間距50,直徑同梁箍筋。梁高相同的次梁相交處附加密箍筋每邊3道,間距50,直徑同梁箍筋。 我標注的這兩個部位是否需要加加密箍筋呢?如果圖紙沒有畫出吊筋的的部位是否就不需要加吊筋了?問題補充:我用的是自動生成吊筋和加密筋,但我標的那兩個位置為什么沒有生成加密筋呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋問題:只要是主次梁相交位置,主梁兩側都必須加密箍筋(通常都是每側三根同主梁箍筋直徑) 吊筋問題:如果圖紙沒有特殊說明(編制說明、結構圖說明)那就是圖紙上已畫的有附加吊筋,沒畫的位置均不附加吊筋。
2012-04-17 12:10:16
-
按說明,圖紙上有的標注布置計算,沒有的就不布置計算。 你指的這兩個地方不再畫
2012-04-17 12:06:13
-
你的理解非常正確。沒有標注有吊筋,就沒有吊筋,但所有主次梁交叉處應該設置負筋加密。
2012-04-17 12:05:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看