張廣聯達 2015-06-18 08:26:25 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 4回答
鋼筋主次梁加筋問題
如圖十字交叉主次梁加筋時,主次梁附加箍筋根數不一樣怎么設置,能直接在軟件中用自動識別吊筋里面生成嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖十字交叉主次梁加筋時,主次梁附加箍筋根數不一樣怎么設置,在梁原位標注平法表格,次梁加筋欄直接輸入相應根數,如6/4,代表一處為6根,另一處為4根; 能直接在軟件中用自動識別吊筋里面生成嗎,可以自動生成,生成后與圖紙標注不同的,需要在梁原位標注中修改。
2015-06-18 10:07:28
-
這個直接在梁的原位標注調整根數
2015-06-18 09:59:11
-
你好:軟件中可以處理
2015-06-18 10:02:55
-
鋼筋主次梁加筋問題:如圖十字交叉主次梁加筋時,主次梁附加箍筋根數不一樣,這個不存在問題,因為那個加筋是每個梁各輸各的設置,直接在軟件表格算量當中輸入相應的根數及直徑就可以。比如你這個L12輸入4C6,垂直梁輸入5.。。不能直接在軟件中用自動識別吊筋里面生成。
2015-06-18 10:14:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看