女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架梁加筋的問題

    我施工中有一架跨度19.8米的框架量(中間有井字梁)支座處加筋必須是凈跨的1/3嗎。 施工對在施工是下料短了,如何改正呀。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 中間沒有支座,那它就是按19.8凈跨計算1/3的支座長度。

    2012-04-10 11:17:46 

  • 支座處加筋必須是凈跨的1/3 下料短了 可以采用焊接等方法加長呀;

    2012-04-10 11:15:53 

  • 是的,這是規范規定的數據。 下料斷了,就必須重新配料更換。

    2012-04-10 11:17:46 

  • 你好:梁負筋下料短了,原則上是不可以用綁扎和焊接接長的。必須把短的鋼筋換一個符合要求的鋼筋。

    井字梁

    2012-04-10 12:13:57 

  • 你說的這種問題施工中經常出現,相關鋼筋技術人員把梁的支座凈跨混淆了。 凈跨是指支座與支座內的凈長尺寸。井字梁是受力在主梁上的,而主梁的受力支座是梁的兩個柱。 你可以把現場施工中的支座加筋進行焊接(焊接最好在支座加筋的端部處,中間部位是受力較大的位置,越往邊緣受力相對就越?。?/div>

    2012-04-10 12:12:58 

  • 你按照柱子之間的凈跨,第一排支座筋為凈跨的3/1Ln,第二排支座筋為凈跨的1/4Ln,下料長度你得根據實際情況還要考慮搭接呢

    2012-04-10 12:21:28 

  • 上部支座負筋直接更換為符合要求的鋼筋,因為梁上部鋼筋支座左右1/3內是不宜搭接的。原則上不可以進行綁扎和焊接接長

    支座

    2012-04-10 13:36:21 