  • 非框架梁下部筋錨固問題c

    非框架梁下部筋錨固12d,如支撐框架梁斷面小,下部筋應向上彎折,彎折長度是12d,還是12d減支座寬剩余多少向上彎折多少
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    下部筋應向上彎折長度是12d,如斷面高度(厚度)小,應12d-梁靜高(梁高扣減上下保護層)向梁內(nèi)側(cè)彎貓。

    2008-07-04 17:17:51 

  • 彎折長度是12d

    2008-07-04 17:01:15 

  • 下部筋應向上彎折長度是12d

    2008-07-04 17:02:39 

  • 彎折長度是12d

    2008-07-04 17:17:59 

  • 總長度是12d,03G101 P66-2

    2008-07-04 17:27:49 

  • 要保證12D.

    2008-07-06 10:17:02 