27****@qq.com 2012-03-24 11:08:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1723查看 3回答
求教:填充墻拉筋的問題
總說明:填充墻應沿框架柱全高每隔500MM設2A6拉筋。拉筋伸入墻內的長度,6,7度時不應小于墻長的五分之一,且不小于700MM。墻長大于5米時,墻頂與梁應有拉結。墻長超過層高2倍時,應設置鋼筋混凝土構造柱。墻高超過4米時,墻體半高處應設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。 不明白的是: 1、本工程是剪力墻結構,沒有框架柱,怎么做? 2、是不是在砌體加筋里繪制?如果是,又該選擇哪種圖集,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納無論是框架還是剪力墻結構,為了結構的整體性、安全度,規范要求砌體與混凝土(不同材質)相連接都要設置拉結筋,在砌體加筋里繪制。至于構造柱設置,這有規范,就像設計說明中說的一樣。按此進行構造柱布置。目前拉結筋的施工,由于植筋技術的成熟,成本也較低,植筋位置準確,質量有保證,基本上采用植筋。
2012-03-24 12:09:39
-
是不是圖紙上的框架柱不對啊,應該是暗柱或轉角墻柱吧。
2012-03-24 11:43:15
-
剪力墻墻上做植筋技術
2012-03-24 11:18:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看