771274766@qq.com 2016-03-14 18:40:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4215查看 3回答
砌體填充墻拉筋設置
5 構造措施 5.1.1 墻體應與框架柱或構造柱拉結,拉結鋼筋2A6,設置于水平灰縫內,豎向間距600mm。非抗震設防時伸入墻內500mm;6、7度設防時伸入墻內700mm且不小于1/5墻體長度;8/9度設防時沿墻體貫通。 請問:1.伸入墻內700的鋼筋怎么設置? 2.另內墻轉角處是否需設置構造柱,如需設置,哪一冊規范中有說明?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在砌體加筋中設置就可以的
內墻轉角是否需要設置構造柱是要看圖紙要求的,
2016-03-14 20:58:27
-
鋼筋里面在墻的那個里面有砌體加筋
2016-03-14 21:00:27
-
你好,我是陜西省的,根據陜09G01-1沒有要求內墻轉角處要設置構造柱,但是要求大房間內外墻交接處要設置構造柱,具體如上:
伸入砌體墻內700的鋼筋在GGJ砌體墻里面的砌體加筋里面設置,具體形式根據施工圖紙選用
2016-03-14 21:37:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看