匿名用戶 2012-03-03 15:50:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 9回答
柱鋼筋問題
標準層高3.6米,2、3、4層的柱鋼筋設置一樣,但是3、4層的柱縱筋怎么才2.88米長?樓層設置沒問題,抗震設置也沒問題,請幫忙解答,謝謝
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,您說底下一層的柱子的鋼筋沒有伸上來? 在鋼筋軟件中,我們是可以通過查看鋼筋三維的,是會發現,在某一層中,我們會看到這個層的柱子的鋼筋上伸進入下一層的,所以在下一層看的時候,是看不到 下一層的鋼筋上伸的。 那么至于您的3、4層鋼筋的問題,原因呢我這邊幾番測試,還是沒有完全復現如您的問題,不過很有可能是與別的構件發生了扣減導致的。建議您電話廣聯達西安呼叫中心4006066088發工程給技術人員,讓他們實際檢測您的工程。
2012-03-04 20:03:02
-
你好,柱的鋼筋是有上下層的搭接長度,多根鋼筋不會一樣長的。如果大直徑的是接套筒接點的話,鋼筋混凝土的長度可以在交叉位置有長短不一的。
2012-03-03 15:57:36
-
2、3、4層的柱鋼筋都是一樣的話,你可以設置好二層的柱鋼筋然后復制到三四層即可,你這種情況肯定是哪個地方輸入錯了,建議你檢查一下柱子鋼筋的屬性設置
2012-03-03 15:59:48
-
2.88=3.6-0.12-0.6,0.12是你的板的厚度,0.6=3.6/6是軟件里設置的露出長度中的,露出長度是等于0.6+搭接長度的,也就是圖集上的柱子的加密區的長度。 因為你沒圖,所以這也是我猜測的,但是你可以往這方面去找原因。 你是修改了計算設置嗎,要不下面怎么會沒鋼筋上來,系統默認的就是鋼筋向上露出。
2012-03-03 16:02:09
-
你肯定是那設置出了問題,4層是2.88才對,重新畫一下試試
2012-03-03 16:34:51
-
你沒考慮鋼筋搭接問題,請想清楚一下
2012-03-03 17:40:57
-
是不是露出的鋼筋有問題
2012-03-03 17:49:36
-
鋼筋搭接entire應該按照圖紙設計來解決!
2012-03-04 13:57:04
-
你可以在柱節點中設置柱主筋搭接方式為電渣壓力焊、這樣柱立筋計算結果就是層高、看看如果正確、就是你設置不對
2012-03-03 18:37:21
-
首層層高4.264m,基礎層層高1.8m,基礎頂標高-1.3m。柱子標高沒有問題,是連續的。然后問題在圖中
-
這是我首層柱的鋼筋三維,哪個大神知道為什么會是這樣嗎,我沒設置其他啊,但是他的箍筋與直筋的設置長度居然超出首高度,到基礎層了
-
在布置異形柱時,選擇軟件內置拉筋圖形,軟件提示錯誤,選擇不了,有沒有人知道是怎么回事,我的版本是11.5.2.2379
-
基礎層高3000,-1層高3000.而在-1層柱的編輯鋼筋表里對應的公式描述欄層高卻顯示的是5500。問題是這個5500是怎么得來的呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看