O . 2016-02-04 11:57:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 555查看 6回答
柱鋼筋問題
這是我首層柱的鋼筋三維,哪個大神知道為什么會是這樣嗎,我沒設置其他啊,但是他的箍筋與直筋的設置長度居然超出首高度,到基礎層了
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣顯示是正確的,上面的是錨入上層的鋼筋,下面是基礎層的鋼筋。
2016-02-04 12:12:26
-
如圖顯示的鋼筋,說明你的柱連到下邊的基礎,你可以三維顯示基礎層和首層,就能看明白。這種計算是正確的,就是本來應該在基礎層計算的箍筋,軟件默認放到首層計算。其他沒有這種情況的柱,只能說明你的柱底沒有與基礎接觸
2016-02-04 14:27:16
-
答:首層柱,同一位置,二層布置了柱,基礎層布置了柱,并布置好基礎中的筏板、承臺、獨立基礎、基礎梁等構件圖元后,在首層查看柱的三維,上部不是縱筋錨固了,是搭接了。基礎層就按布置的中基礎層高計算并顯示柱的縱筋和箍筋了。 如果二層沒有布置柱,軟件默認是彎錨的。
2016-02-04 12:25:38
-
首先說明這個鋼筋是顯示是正確的,是因為你籄層畫了獨立基礎之類的,基層層的豎向鋼筋就是在上面一層設置,基礎層的鋼筋不需要單獨設置,比如獨立基礎除了最下面的分布筋,柱的豎向鋼筋是從上一層的鋼筋插下來的,不需要再基礎層設置。這里也要提醒你以后畫柱的鋼筋,有基礎的也要把基礎的模建起,基礎的獨立基礎及樁、基坑等會影響鋼筋工程量。
2016-02-05 10:17:16
-
這是我首層柱的鋼筋三維,哪個大神知道為什么會是這樣嗎,我沒設置其他啊,但是他的箍筋與直筋的設置長度居然超出首高度,到基礎層了
你的設置沒有問題的。
2016-02-07 16:17:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看