女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝工程工程量計算問題

    WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,是否兩種敷設方式都有?這個是插座的計算,是否燈具的電線也是這樣計算的?3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5電箱預留長度) MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3

    預留長度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,是否兩種敷設方式都有?

    回復:是的,SCE、FCSHI 兩種敷設方式,

    垂直高度

    你的截圖沒有吊頂,所以直接按FC計算插座工程量即可;如果吊頂的執行SCE,然后下翻即可。具體數據你自己看著平面長度+預留即可。

    2014-04-21 15:27:55 

  • WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,是 兩種敷設方式都有;這個是插座的計算,是 燈具的電線也是這樣計算的;3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5電箱預留長度) MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3

    2014-04-20 10:53:28 

  • 你好:第一個計算式是那部分?計算的導線沒有插座的立管部分的線。

    第二個計算式是插座?計算的管,最后的插座,應該是雙聯的,如是這樣插座立管多計算兩根。

    另管線應該按配電箱到第一個插座的直線距離計算不要0.504+2.284。

    ?

    2014-04-20 11:11:45 

  • WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,“ACE:在吊頂在敷設;FC:預埋在地面內”是兩種敷設方式都。

    這個是插座的計算,燈具的電線也是這樣計算。

    3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5電箱預留長度) MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3

    配電箱立管垂直高度要加上進入地面的長度,一般考慮50mm。

    2014-04-20 10:58:02 

  • MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.3*2+0.781+0.4+0.3*2+1.565+0.3

    3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.3*2+0.781+0.4+0.3*2+1.565+0.3+1.5電箱預留長度)

    插座只有三個:2個三孔插座,1個二三孔插座。

    2014-04-20 12:32:24 