白 2014-04-20 10:50:44 | 廣東省 安裝算量GQI | 1029查看 5回答
安裝工程工程量計算問題
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,是否兩種敷設方式都有?這個是插座的計算,是否燈具的電線也是這樣計算的?3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5電箱預留長度) MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,是否兩種敷設方式都有?
回復:是的,SCE、FCSHI 兩種敷設方式,
2014-04-21 15:27:55
-
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,是 兩種敷設方式都有;這個是插座的計算,是 燈具的電線也是這樣計算的;3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5電箱預留長度) MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3
2014-04-20 10:53:28
-
你好:第一個計算式是那部分?計算的導線沒有插座的立管部分的線。
第二個計算式是插座?計算的管,最后的插座,應該是雙聯的,如是這樣插座立管多計算兩根。
另管線應該按配電箱到第一個插座的直線距離計算不要0.504+2.284。
?
2014-04-20 11:11:45
-
WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC 這里面有SCE和FC,“ACE:在吊頂在敷設;FC:預埋在地面內”是兩種敷設方式都。
這個是插座的計算,燈具的電線也是這樣計算。
3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+1.5電箱預留長度) MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.781+0.4+1.565+7*0.3
配電箱立管垂直高度要加上進入地面的長度,一般考慮50mm。
2014-04-20 10:58:02
-
MT20=1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.3*2+0.781+0.4+0.3*2+1.565+0.3
3*4m2=3*(1.5電箱垂直高度+0.504+2.284+0.3*2+0.781+0.4+0.3*2+1.565+0.3+1.5電箱預留長度)
插座只有三個:2個三孔插座,1個二三孔插座。
2014-04-20 12:32:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看