白 2014-04-20 00:20:25 | 廣東省 安裝算量GQI | 1154查看 5回答
安裝工程工程量計算問題
最近在計算安裝方面的圖紙工程量,我不是很確定自己計算的電線線管線槽等是否正確或者說還遺漏了些什么沒有計算進去的,麻煩看下!哪里錯了? 1、 當線管穿過天花,天花吊頂2.8高度,電箱安裝1.5高度,插座安裝高度為0.3,計算回路WP3插座電線WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC長度時,其電線長度是否等于=4*((2.8-1.5)高+0.899+2.977+1.314)+2.07+2.453+(0.769+4.396+0.994)*2+0.388+3.446+0.313+4*(2.8-0.3)+4*1.5 線管MT20= 2.8-1.5+0.899+2.977+1.314+2.07+2.453+0.769+4.396+0.982+0.388+3.446+0.313+2.8-0.3+0.3
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩個問題需要樓主弄清楚即可正確計算該截圖工程量:
1、線型是BV-3*4,是MT20管內穿3根BV4mm2的線,而不是4根;
2、這種情況完全可以按最短距離計算工程量,這種設計全部按圖示線路計算工程量,結果造價會高;
所以MT20工程量=1.5[配電箱到地面垂直高度]+兩兩插座之間的平面直線距離+0.3[插座距地高度]*(2n[插座數量]-1);
BV4mm2線工程量=3*(MT20工程量+配電箱半周長[電線預留工程量]);.其次還要計算配電箱的無端子接線工程量,每個回路按線的根數計算,即無端子外部接線BV4mm2:3個;
配電箱2AL2-1:1個;
普通五孔插座:4個;
以上即為該截圖的全部工程量;
2014-04-20 09:22:42
-
2014-04-20 05:33:14
-
樓上講解很詳細
2014-04-20 07:10:47
-
從截圖看,你計算的回路是插座,從布線“最短布線”原則,插座回路應該沿地面、墻面敷設。設計布線方式“WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC”,FC---暗敷在地面或地板內,3*4是不是3根4mm2導線,所以導線不到頂板去,從配電箱出來--到地面---到墻面插座---從插座到地面---下一個插座---。
電線長度是否等于=3(不應該是4,4是導線截面積)*((1.5+0.05(進入地面))高+0.899+2.977+1.314)+3*(2.07+2.453)+(0.769+4.396+0.994)*3(不是2)+(0.388+3.446+0.313)*3+7(插座墻到地面立管共7根)*(0.3+0.05(進入地面))*3(是3根線)+3(3根線)*1.5(配電箱半周長)
線管MT20= (1.5+0.05)+0.899+2.977+1.314+2.07+2.453+0.769+4.396+0.982+0.388+3.446+0.313+(0.3+0.05)*7(插座墻面到地面立管數)
2014-04-20 08:03:49
-
其實他們回答的很好 很正確 。針對你個人我想補充一些,首先你沒有很好的理解電纜標注的型號到底是什么意思;其次,在算量過程中并不是所有都按照圖紙來算,尤其是電線的走向 ,有時候可以根據實際情況來布線 ;最后對算的量要有針對性的放大或放小 希望對你有幫助
2014-04-20 09:08:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看