匿名用戶 2012-01-17 08:56:52 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2912查看 3回答
關于屋面框架梁鋼筋計算的問題
我在用廣聯達進行鋼筋計算時候,發現 wkl的計算方法如圖所示,我的問題是,為什么軟件里面WKL的計算方法和一般樓層鋼筋的計算方法相同呢,應該是柱包梁或者梁包柱的形式才對啊,我已經設置為“屋面框架梁”了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋面框架梁鋼筋要在梁屬性的節點設置中將節點修改為1.7lae、點擊確定,計算匯總后就可以了。 選擇1節點也是可以的,1節點是梁面鋼筋伸至梁底和加腋底和1.5lae。
2012-01-17 15:56:52
-
繪圖后 又改的屋面框架梁嗎
2012-01-18 00:32:09
-
你在工程設置里,計算設置的節點設置里。屋面框架梁選擇的節點是1-1及1-2節點,為柱包梁形式,點柱鋼筋編輯就清楚了;修改為2-1或2-2節點后,就變味梁包柱了,梁上部鋼筋匯總計算后就會按節點變化的。 選擇1-1節點為,柱外邊鋼筋報道梁中,軟件計算的是正確的。
2012-01-18 10:32:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看