wan***@163.com 2010-09-04 22:35:39 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 6232查看 7回答
關于框架梁底部受力筋在支座處斷開并錨固的問題
根據03G101平法圖集,框架梁連續梁下部受力筋在支座處要斷開并在支座處錨固,可是在軟件GGJ2009的設置中雖然按圖集這樣設置,單匯總計算后,在編輯鋼筋里看到下部鋼筋仍然是按“端支座錨固+鋼筋凈長+支座寬+搭接+端支座錨固”計算,而只有在鋼筋表格輸入中在每跨梁的下部鋼筋里分別輸入下部鋼筋,軟件才能按03G101的要求計算,這豈不大大降低效率,特別是采用CAD電子版時。有沒有更高效率的辦法呢?請教各位大蝦。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:圖集中的做法是每跨一錨固,軟件中可以一跨一錨固,相同主筋時也可以連續通過,現實中大多數也是一跨一錨固的,除設計注明通長的外。通長的底筋施工起來不方便,操作難度相對來說要大一點。軟件里是在平法表格里輸入每跨的底筋,就會按一跨一錨固計算,在集中標注里輸入底筋就會拉通計算。前幾天陳青來教授也是沒有說一定要拉通。
2010-09-05 07:58:22
-
你好,這個軟件在下部通長鋼筋設置時候是沒有節點的,也就是默認在支座處不斷開。這個是按照施工時候的鋼筋計算方法來的,因為在施工時候不可能每次都要在支座處斷開。原位標注的下部鋼筋可以選擇是否通過。本人覺得雖然軟件不是按照03g101中的下部通長筋的進行設置的,但是其算量在實際中還是沒有什么問題的。所以你不需要每次都在原位標注中標注,只需要對不和集中標注的相同的下部鋼筋原位標注就可以了。
2010-09-04 22:43:36
-
只要梁的標高、截面不變時,連續框架梁下部受力筋應該是通長布置的,不應該每個支座處都斷開的,如果梁的標高或截面發生變化時,是需要在標高或截面變化的支座處斷開按03G101的節點構造錨固的。
2010-09-05 07:15:27
-
在現場施工中 在梁的支座處 鋼筋是能通過就通過的 并不是說我鋼筋到了支座處 剩下的長度足以給下一跨使用 我卻要把它斷開 這是不合理 而且還很浪費 可以斷開 但不是必須要斷開
2010-09-04 22:43:25
-
鋼筋在支座處應遵循能通則通的原則,這樣是為了減少支座節點處鋼筋過于密集,不利于混凝土的澆筑的現象。所以軟件計算時完全正確的。 這方面的知識你可以收集一些陳青睞教授有關對平法的解釋的資料了解了解。
2010-09-05 07:18:43
-
梁的下部鋼筋在支座處應遵照能通則通的原則,這樣的計算軟件是正確的。支持無偽無畏說法多看一些陳青睞教授對平法解釋的資料。
2010-09-05 07:55:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看