  • 電纜進配電箱預留問題

    問下,電纜進配電箱除了加1.5米電纜頭外,還應不應該再加2米或半周長電纜?我一直都是只算了電纜頭再加延遲系數?但是我同事加了2米的盤柜電纜和1.5米電纜頭,到底那個正確?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    只能計算一次盤柜電纜

    2011-12-12 12:25:28 

  • 配電箱柜的半周長小于1.5m時按照電纜頭的1.5m計算;半周長超過1.5m超過則應該按照其半周長計算,并不再計算電纜頭的1.5m即可。