匿名用戶 2011-12-12 12:22:34 | 廣東省 其他專業 | 1505查看 2回答
電纜進配電箱預留問題
問下,電纜進配電箱除了加1.5米電纜頭外,還應不應該再加2米或半周長電纜?我一直都是只算了電纜頭再加延遲系數?但是我同事加了2米的盤柜電纜和1.5米電纜頭,到底那個正確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只能計算一次盤柜電纜
2011-12-12 12:25:28
-
配電箱柜的半周長小于1.5m時按照電纜頭的1.5m計算;半周長超過1.5m超過則應該按照其半周長計算,并不再計算電纜頭的1.5m即可。
2011-12-12 12:45:58