279314501@qq.com 2011-10-09 10:08:14 | 廣東省 其他專業 | 8800查看 4回答
請問 電纜進配電箱是否預留箱半周長+終端頭預留=1.5+1.5=3m
請問 電纜進配電箱是否預留箱半周長+終端頭預留=1.5+1.5=3m,假設箱的半周長是1.5m,我在廣東地區~用定額規則的話
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電纜進配電箱如果是落地式,盤下出線,預留長度為2米,如果是懸掛式,預留長度為配電箱半周長; 2、電纜終端頭是電纜線路兩端與其他電氣設備連接的裝置預留,預留長度為1.5米; 3、電纜進配電箱預留長度=配電箱預留長度+終端頭預留
2011-10-09 11:11:26
-
是的,你的理解是正確的。
2011-10-09 10:33:48
-
電纜近配電箱應該是 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0米+電力電纜終端頭 1.5米 應為3.5米
2011-10-09 10:45:21
-
電纜敷設的附加長度 序號 項 目 預留長度 (附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁、柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內,即:電纜工程量=施工圖用量+附加及預留長度。 七、電纜終端頭及中間頭均按設計圖示數量以“個”為計量單位計算。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。
2011-10-09 17:19:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看