xilian 2014-03-07 09:57:14 | 河北省 安裝算量GQI | 5520查看 9回答
電纜進入配電箱的預留長度是2m還是半周長?
如題,廣聯達安裝算量里默認設置進入配電箱預留是和規范一致是2m,但是軟件在計算的時候卻是計算的半周長,我覺得不合理,就應該嚴格按照規范來,是2m就計算2m,為什么軟件會按照半周長計算?半周長的是控制、保護屏等而沒有配電箱。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你說的對!電纜進入配電纜進入高壓配電柜及低壓配電箱、柜的預留長度是2米。電線進配電箱是半周長。但軟件是分開考慮了,計算線是半周長的,電纜是按2米考慮的。你可以檢驗一下計算后的工程量。
2014-03-07 10:08:08
-
正確算法是兩米?????? 算量還有實際施工時為了統一一般都按半周長考慮??? 具體計算看個人情況????? 廣聯達可以進行計算設置
2014-03-07 15:05:06
-
說明幾點:
1、廣聯達安裝算量是針對全國的軟件,有些共性的東西在全國各地或許有不同,需要操作的時候認為去設置,也就是常說的認為操控;不會操作軟件的,永遠無法得到準確的結果;
2、軟件計算設置中很清楚可以自行按當?shù)赜嬎阋巹t設置,而且識別的時候也需設置;
3、有些計算不合理的可以手動修正,或向廣聯達需求反應,期待以后修正。
2014-03-07 10:56:47
-
進入配電箱預留是一般是1/2箱的周長,只是進行配電柜的才是2m。不可搞混了。
2014-03-08 11:43:08
-
你好:看計算規則,配電箱應該是半周長
2014-03-07 10:12:45
-
按規定是2米,廣聯達不是百分百,算量軟件也不是毫秒不差,可以自己去設定和修改,只要有依據,改對了就沒錯。
2014-03-07 12:11:37
-
各種開關箱、柜、板的預留長度都是半周長的,軟件計算是正確的
2014-03-07 10:00:04
-
同意大家說的
2014-03-07 10:17:33
-
說是2米的人,肯定是沒有上過培訓課,造價處早就將定義改成半周長了,因為2米是不合理的。軟件是按造價處的修改定義設置的,不錯。
各地的最新版定額基本上都已經改正過來了,是半周長了。
2014-03-08 09:12:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看